请问外机过热会烧氟吗。

[复制链接]
发表于 2015-9-5 23:45:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 虚空Puck 于 2015-9-6 21:58 编辑

故障机,三菱电机MFD-GE75VCH 3匹立柜式,不冷。上门 开机,拆外机壳,接表得压2.3mpa谈好价格,开阀加氟,没带电流表。加到5.2mpa左右大中午的。一切正常,搞定收工。没半小时客户来电,说显示P8。外机过热。因为机前有百叶窗,叫用户把百叶都拆了。说过半小时在开吧。回家。晚上来电又说不冷,上门接表检查,2.5MPA。直觉是漏啦。电流一测10A左右,正常值12.3~~17A请问。外机过热会烧氟吗。                                                                 
         



                               9月6号,因为没有打压泵。下午再过去给用户加氧,运行接表一看4.2MPA~我勒个去~昨天晚上2.5MPA咋又跑上去了呢~内机有冷风吹出效果不明显。怀疑是不是油堵,因为是刚学的,没见过这种情况。(3p压缩机有带油液分离器)的那种压缩机。外机出风口,上部分很烫,下部分无热风感觉,怀疑制冷剂不纯。又没带表所已又没测电流,XXXX的!谁告诉我啊这是啥情况。??     因为给用户加了氟。用户觉得我有必要给他弄好。又很扣。糊弄过去了。等啥时候要凉快了,再花个3 5百。初步判断放氟,加乙醇,抽空在加氟,不知道可行不。
发表于 2015-9-5 23:58:21 来自手机 | 显示全部楼层
查查那漏氟了吧,
 楼主| 发表于 2015-9-6 00:03:05 | 显示全部楼层
419014405 发表于 2015-9-5 23:58
查查那漏氟了吧,

漏到2.5MPA左右它就不漏了,3P的,不可能把氮气抬到屋主家吧!你用什么打压的。
 楼主| 发表于 2015-9-6 00:03:22 | 显示全部楼层
419014405 发表于 2015-9-5 23:58
查查那漏氟了吧,

漏到2.5MPA左右它就不漏了,3P的,不可能把氮气抬到屋主家吧!你用什么打压的。
发表于 2015-9-6 00:09:24 来自手机 | 显示全部楼层
带个打压泵就可以了,先查查漏点,不行了在打压,漏的这么快,好找漏点,内外机铜瑁炸了吧
发表于 2015-9-6 00:20:17 | 显示全部楼层
先查查漏点m再说其它
发表于 2015-9-6 05:45:55 | 显示全部楼层
第一次加氟就应该查漏,10A在缺氟下也不小。
发表于 2015-9-6 05:57:44 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
发表于 2015-9-6 06:05:01 来自手机 | 显示全部楼层
感觉你这台机子不光是漏氟那么简单,好好查一下吧。
发表于 2015-9-6 12:04:49 | 显示全部楼层
楼主真幽默!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 13:04 , Processed in 0.060647 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表