一台10P冷冻库,分俩个机组完成制冷(各自完成一半空间),制冷良好(-18度),高低压1.2, 0.05Mpa(压机工作时),内机是盘管的,外机是全封闭的压缩机。但是压缩机下部抱霜。打开低压阀,有业液态氟往外喷。怀疑氟多,放氟至粗管不结霜有露水,10分钟,压缩机烫手保护。冷水浇降温后,压缩机工作,几分钟又保护。无奈加氟至原来状态。机器正常工作(机器靠回霜降温)。担心机器液击早坏,无法维修,请教前辈们。
 楼主| 发表于 2015-9-5 19:00:44 | 显示全部楼层
冷库面积约15平,压缩机是谷轮涡旋式压缩机。
发表于 2015-9-5 19:02:32 | 显示全部楼层
冷库修的不多,一同看看行家里手给你的建议.
发表于 2015-9-5 19:34:32 来自手机 | 显示全部楼层
不必担心不会液击早坏
 楼主| 发表于 2015-9-5 19:37:51 来自手机 | 显示全部楼层
有可靠证据证实抱霜有一年以上了。咋回事呢
发表于 2015-9-5 19:53:17 | 显示全部楼层
这不需要救,无事。
发表于 2015-9-5 22:10:49 | 显示全部楼层
前两年遇到过一个小冷库,压缩机下面也是抱霜。我以为是加多了雪种,就想用表去接旁阀放雪种时,旁阀是加410大接头的,由于没有带转接头,就没有到手了,直到上两个月去帮他检修压力阀漏电时,只有侧面有霜,用表去测时,低压0。9  高压15KG,库温负27度.听他说,这机一直没有维修过,都一直用到现在都有十年了,也没有怎么保养,听声音也很静
发表于 2015-9-6 01:03:35 来自手机 | 显示全部楼层
也没没大问题!压缩机过载,靠制冷剂降温!
发表于 2015-9-6 09:06:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-6 09:10 编辑
苏子东游 发表于 2015-9-5 19:37
有可靠证据证实抱霜有一年以上了。咋回事呢


压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!
正常状态下,膨胀阀的调节杆在中间位置上,不得随意调动。绝不能用调大膨胀阀加大回气过冷度来控制压缩机的运转温度!!!
压缩机结了霜,意味着压缩机处湿冲程状态运转,此时的压缩效率变低,甚至不压缩,库温自然下降慢或不下降。
压缩机结霜,此时的油温较低,粘度大,流动性差,影响压缩机的润滑,容易损坏压缩机。
低压粗管结不结霜,什么情况下结霜或不结霜,取决于库房温度。
当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜现象出现!只有当库温在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出口管,再慢慢延长到蒸发器,最后才是结到回气管上,最终到压缩机的吸气阀为止。
发表于 2015-9-6 15:23:43 | 显示全部楼层
如果是谷轮涡旋的全封闭压缩机没事。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 07:59 , Processed in 0.061139 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表