有师傅知道冷库系统是404的制冷剂调试吗?

[复制链接]
发表于 2015-9-4 12:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷藏库和冷冻库高低压一样吗?高低压应该是多少?制冷系统是404的
发表于 2015-9-4 18:42:26 | 显示全部楼层
冷藏和冷冻低压压力不一样,低压压力和库温相对应
发表于 2015-9-4 19:01:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2015-9-4 19:14 编辑

这个不成问题的问题,可能是我的脑子笨,一时不知如何回答是好?
不任什么制冷剂的系统,不谈温度,哪来的压力?没有妈妈,哪有儿女?什么样的温度,就什么样的压力;没有温度,就谈不上压力。
冷藏库是冷藏库的温度,就有冷藏库的高低压压力;冷冻库是冷冻库的温度,就有冷冻库的高低压压力。
下什么样的种子,就会结什么样的果子。不可能下豆子结出瓜来。

评分

参与人数 1幽默 +3 收起 理由
投桃报李 + 3 精辟!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-9-5 07:43:10 来自手机 | 显示全部楼层
现在冷藏库的温度只有17度在也打不下去了
 楼主| 发表于 2015-9-5 07:47:08 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-9-4 19:01
这个不成问题的问题,可能是我的脑子笨,一时不知如何回答是好?
不任什么制冷剂的系统,不谈温度,哪来的 ...

荣昌师傅电话多少,请教一下,这个我还没有修过,我的电话是13867542136
发表于 2015-9-5 08:30:26 | 显示全部楼层
科业家电维修 发表于 2015-9-5 07:43
现在冷藏库的温度只有17度在也打不下去了

说说当时的库温是多少?以及当时库温下的低压压力、高压压力、什么型式的冷凝器、当地当时的气温多少?
当时系统哪些部位是否结霜等等。
 楼主| 发表于 2015-9-5 10:07:28 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-9-5 08:30
说说当时的库温是多少?以及当时库温下的低压压力、高压压力、什么型式的冷凝器、当地当时的气温多少?
...

现在外界环境温度是28度,高压15,低压是1.8,膨胀阀到冷疑器结冰,膨胀阀是丹佛斯的,阀芯用的是4号,以前也是4号阀芯
 楼主| 发表于 2015-9-5 10:11:33 来自手机 | 显示全部楼层
科业家电维修 发表于 2015-9-5 10:07
现在外界环境温度是28度,高压15,低压是1.8,膨胀阀到冷疑器结冰,膨胀阀是丹佛斯的,阀芯用的是4号,以 ...

以前有人加过R22的,现在我抽空加的404了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 03:00 , Processed in 0.057350 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表