楼主: 雍周电器

这样做配电柜合格吗?请教技师给予指导

[复制链接]
发表于 2016-6-6 19:39:10 | 显示全部楼层
裸露的铜排应该用透明的塑料保护起来,确保安全
发表于 2016-6-10 15:19:45 来自手机 | 显示全部楼层
按纽.指示灯无标牌,无电压转换开关,无接地
发表于 2016-6-11 05:51:03 | 显示全部楼层
不错,看起来挺好的。
发表于 2016-6-12 14:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
变频器装得太低了,接线不方便
发表于 2016-6-13 00:36:31 来自手机 | 显示全部楼层
看起来挺好的呀
发表于 2016-7-1 16:35:49 | 显示全部楼层
不客气的讲,按规范你这柜子要拒收。
容我一一讲来,只讲从照片中看得到的,不过今天可能讲不完:
1)大柜正面照暴露的问题:a)柜子没有铭牌,这就是水货了。b)仪表和指示灯没标牌,只有你自己懂吧?用户还不抓狂?c)操作面板也要有标牌。d)柜体上面缺吊环,怎么搬运?e)锁装歪了。看上去就不是什么好东西,以后别用这种低档货了。f)柜眉油漆做的太差了。g)底座那是通风散热孔吗?怎么象贴住了似的。h)焊接师傅是不是新手?
2)第3张大柜子打开的照片:a)仪表后面裸露的端子有保护吗?b)电线有线号吗?这可是最基本的要求。c)不爱用线槽,神仙也走的不好看。虽然花了气力,但布线真的太丑了。d)柜门没安装接地跨接线。e)变频器的面板操作线直接从手操器洞里面拉出来,你真敢做的。f)用户进线怎么接?穿过互感器再来一个急弯进断路器上方吗?那不好走啊,不好看啊。g)汇流排上方为什么不安装有机玻璃板做安全防护?你不怕用户死人?h)汇流排至变频器的大电线全用黄色,有色标的概念吗?i)柜内元件也要有标牌,做了吗?j)用户从端子排上接线会很不好走,空间太小了,而且以后运行时检查很危险。k)柜内连个检修灯都没有。l)好像也没有散热设施。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
自学干维修 + 3 十分精辟!

查看全部评分

发表于 2016-7-1 19:33:12 | 显示全部楼层
  总体上不错,铜排过长犯忌,要用三色护套,另外门加接安全连线,外行看热闹,内行看人行道。
发表于 2016-9-22 21:28:35 来自手机 | 显示全部楼层
不用走线槽吗
发表于 2016-10-3 21:30:44 | 显示全部楼层
看看我们厂
发表于 2016-10-5 09:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
变频器应该放在中部,散热比较好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:32 , Processed in 0.057358 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表