电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 雍周电器

这样做配电柜合格吗?请教技师给予指导

[复制链接]
发表于 2015-9-4 06:43:20 | 显示全部楼层
面板按钮应该把标牌标一下,三相电压转换开关不应该省掉,或者放三个电压表,后面有变频器的可能保护会好些,别的接触器下面是电机的话,热继电器设置过高缺相操作易损电机
发表于 2015-9-4 06:54:18 | 显示全部楼层
布线还可以。
发表于 2015-9-4 07:04:21 | 显示全部楼层
这个柜看上去还行,但是有很多地方没有做到位比如里面装变频器那么柜子的两侧应该轴流风扇,柜表面按钮没有标识,二次接线端头没有标识,接触器没有标识,第一台柜子整体布线不合理,最后一台星三角的电路不成熟容易烧电机......你既然来询问缺点,那你就不要介意.
发表于 2015-9-4 07:25:12 | 显示全部楼层
细节还差一点。
发表于 2015-9-4 08:38:37 | 显示全部楼层
铝板可以换成铜线的应该更好不吧
发表于 2015-9-4 09:00:39 | 显示全部楼层
多谢平论分享
发表于 2015-9-5 20:44:11 | 显示全部楼层
柜面指示灯下应有标示牌,指示是哪路有电工作。
发表于 2015-9-6 11:25:24 | 显示全部楼层
第一个带两个变频的柜子,怎么看着这样别扭,用GGD柜会比较好
发表于 2015-9-6 11:36:12 | 显示全部楼层
符合电气标准技术规范就好,不错
发表于 2015-9-6 11:54:14 | 显示全部楼层
pe汇流排、pn汇流排为什么没做?一定要有。ct二次接地了吗?另外,没看见线号呀。配完线后要传一下柜子。免得现场出状况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:21 , Processed in 0.055425 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表