电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1418|回复: 8

降压启动

[复制链接]
发表于 2015-9-3 22:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位师傅 星角启动  星接时的电流比角接时大 是什么原因!
发表于 2015-9-3 22:41:55 | 显示全部楼层
星是启动,当然比角运行电流大。一般大扭矩才星角降压启动。
发表于 2015-9-3 22:42:00 | 显示全部楼层
也正常,如果你用角直接启动,电流会更大。
发表于 2015-9-3 22:56:43 | 显示全部楼层
你那星星接的可能不对,
发表于 2015-9-3 23:31:47 | 显示全部楼层
启动时扭矩大电流会大,才用到星三角降压启动呀,
发表于 2015-9-3 23:54:22 | 显示全部楼层
如果星启动电流大于角启动电流那肯定不对。在等效电阻不变的情况下,电压越低电流越小。接错线了吧?
发表于 2015-9-5 00:47:20 | 显示全部楼层
你应该是接错了线。
发表于 2015-9-6 19:40:03 | 显示全部楼层
你测量的是什么时候的电流?是起动时还是运行时?起动时Y接比运行时角接电流大,因为它是起动电流。同是运行时,星接比角接电流小。
发表于 2015-9-8 08:51:03 | 显示全部楼层
星转角的时间要等到星启动的电流不在变小时在转换成角型运转
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 06:31 , Processed in 0.063235 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表