三相电度表和单相电度表得火线对掉,表走吗?

[复制链接]
发表于 2010-3-20 09:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三相电度表和单相电度表得火线对掉,或者零线对调,表走吗?电度表都是电子式脉冲的,就是说,单相表的火线用三相表的其中的火线。还有,淘宝网上的节电器真的省电吗?
发表于 2010-3-20 10:38:44 | 显示全部楼层
我好像没看明白
 楼主| 发表于 2010-3-20 16:07:26 | 显示全部楼层
我是说:我店里装了2个电度表,一个是三相四线表,一个是单相表,想用单相表的火线改用三相得其中一根火线,就是说,不用单相表的火线,用三相的其中一根火线,电度表会走吗?我每月的电费真是个不小的开支,眼看夏日来临,空调也不敢多开,说句难听的,真想偷电了,我真怀疑我们这些表有问题,转的真快!
发表于 2010-3-21 10:08:49 | 显示全部楼层
你讲的应该可行(至于电量的计量问题就不清楚了),你问淘宝网上的节电器是否真的省电?这个吗!我也没见过他们的产品,但是我要说的是他的产品真的那么节电,哪国家也没必要花那么的功夫去修三峡了。
发表于 2010-3-21 12:28:42 | 显示全部楼层
建议买个电表调校器 应该很省 但不要太过度
发表于 2010-3-21 16:25:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-3-22 22:01:20 | 显示全部楼层
可以用三相的或是单相的,如果没用互感器,三相的直接读数,如果你用三想电的话,单相表的读数应该*3
发表于 2010-3-22 22:51:52 | 显示全部楼层
早先三相三线表的中相是可以偷电不走表的,为了防止像楼主这样的老鼠,这种表已经淘汰不用了,都是三相四线表,用哪一相都走字。(开个玩笑,别生气)。
发表于 2010-3-24 09:05:39 | 显示全部楼层
三相四线表,,用哪一相都走字。
发表于 2010-5-7 23:59:42 | 显示全部楼层
你家为什么要装两个啊,一个三相的不就够了啊。照明就从中取一相不就可以了啊