奇葩冻库:分段打气压一点也不漏,抽空加氟运行一晚就漏完

[复制链接]
发表于 2015-9-13 00:08:25 | 显示全部楼层
水泡漏不漏 还有你那个机器按照你说的应该是半封闭式压缩机10有89是压缩机漏气了 建议重点查压机
发表于 2015-9-13 00:27:48 | 显示全部楼层
没有检查不到的漏点,只有检查不到漏点的人
1、可能遇到人为的操作(故意找茬不给设备钱,老板嫌疑最大)
2、排除人为的话,分段打压的压力是多少公斤呢?上1.8MPa氮气全系统,原形毕露!
还有就是分段 最容易忽略的就是阀件和连接管,本人10年前遇到过一台申菱机组,慢漏,但第二次是查到了的,35回气管上面有一沙眼,这是唯一一次觉得不可思议的
发表于 2015-9-13 17:19:56 | 显示全部楼层
重点检查高压
发表于 2015-9-13 20:40:38 来自手机 | 显示全部楼层
又过好几天了,到底修好了没有,原因找到了沒有,楼主回个话!
发表于 2015-9-14 19:28:30 | 显示全部楼层
就是储气罐的螺丝漏了
螺丝中间是焊锡灌的

发表于 2015-9-16 19:37:27 | 显示全部楼层
分段打压不漏那就是你安装有问题,安装后检漏了吗。
发表于 2015-9-16 19:38:34 | 显示全部楼层
这是不是问题的问题,耐心检查,