冰柜盘管温度只能下降到零下9度,求师傅们解释.

[复制链接]
发表于 2015-8-31 10:07:39 | 显示全部楼层
管子没贴紧内壁,保温层是否进水
发表于 2015-8-31 10:13:30 | 显示全部楼层
lihaidi88 发表于 2015-8-31 09:26
氟再加就过冷了,盘管都是水,刚放了一点才这样.氟已经够用.

那是堵了,冰堵  脏堵,慢慢查,管路有扁的地方也不行,反正是管路不畅
发表于 2015-8-31 10:16:18 来自手机 | 显示全部楼层
氟加的准确性;管子贴紧内壁铝皮降温才好。
发表于 2015-8-31 10:23:25 | 显示全部楼层
管子圈多了,你那个只要7圈够了,还有你焊半堵也是这样。
 楼主| 发表于 2015-8-31 10:30:39 | 显示全部楼层
文良家电维修 发表于 2015-8-31 10:23
管子圈多了,你那个只要7圈够了,还有你焊半堵也是这样。

管道没有堵阿
发表于 2015-8-31 10:36:52 | 显示全部楼层
又换压机又盘管,我看您的客户有毛病
发表于 2015-8-31 16:00:23 | 显示全部楼层
我也u感觉管子有点多
发表于 2015-8-31 17:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管短了,1.8直径大概2.3米左右
发表于 2015-8-31 18:01:18 | 显示全部楼层
毛细管用1.8的加到2.5米就可以了