发表于 2015-8-30 10:45:10 | 显示全部楼层
一片祥和 发表于 2015-8-30 09:38
可能你见识少,感性试下看看,还不如接触器,前几年我用上面这个牌100A的做冷水机连电厢都烧了,赔大了。


如果不在进出两端加装尖峰吸收电路,那就有可能烧击穿短路,所以我说正确使用,这东西里面就一个双向可控硅,和早期的三相可控硅降压启动一样,人家一样拖22kw以上
发表于 2015-8-30 10:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
没用过,不明白。看图貌似12电机通断端,34控制端吧
发表于 2015-8-30 11:03:05 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2015-8-30 07:46
固态继电器虽有诸多优点,但过载能力差是它的顽疾,必须选电流余量至少5倍以上的才能用。

深有同感。
发表于 2015-8-30 12:02:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 唱颂歌 于 2015-8-30 12:03 编辑

经查询 input处是输入的意思,那么 3,4脚是接电源进线的脚,1,2脚通断,以上供你参考。
发表于 2015-8-30 12:42:32 | 显示全部楼层
一片祥和 发表于 2015-8-30 00:17
这个鸟东西最好不要用,要用等着报火警吧。

固态继电器你用过吗?不要耸人听闻,你看见几个因可控硅控制而起火的?
发表于 2015-8-30 12:51:20 | 显示全部楼层
gechunyu 发表于 2015-8-30 07:31
这个东东 是可以代替单项电机内的离心开关

请问它两的控制原理一样吗?
发表于 2015-8-30 14:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
这种很容易烧    一打火就完
发表于 2015-8-30 14:08:43 | 显示全部楼层
   空调控制板用固态继电器的多,一般低压端控制高压端。
发表于 2015-8-30 14:52:13 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2015-8-30 10:45
如果不在进出两端加装尖峰吸收电路,那就有可能烧击穿短路,所以我说正确使用,这东西里面就一个双向可 ...

我是说楼主标示这个牌子有问题。
发表于 2015-8-30 14:55:53 | 显示全部楼层
34脚是输入脚,接可以接80v-250v交流。接入交楼后3脚上面的led会点亮。控制12脚导通,控制最大电流40a,电压480v交流。你这个台湾明扬的,这个牌子很多假货。
如果要测试好换,在12脚接入万用表欧姆档。34脚接入220v交流,看LED亮的时候阻止是多少
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 02:23 , Processed in 0.056129 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表