空调冰堵了,难缠啊!

[复制链接]
发表于 2015-8-28 11:45:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台美的挂机,因安装挂板不牢时间久了内机掉了下来,用户不懂还用胶布绑好继续使用刚好那下大雨用了一晚。现在断管扩口重新焊接加氟。出现开机几分钟细管结箱慢慢不制冷了。应该冰堵了。大家有好办法处理这样的冰堵。谢谢了!
发表于 2015-8-28 11:56:55 来自手机 | 显示全部楼层
用冷库过滤器
发表于 2015-8-28 11:57:50 | 显示全部楼层
    冰堵是由于制冷剂中混有 空气,当温度达到一定的程度,管内的空气就会凝结成冰,从而造成冰堵。一般在膨胀阀或毛细管处。你那种便是。空调在正常的情况下是不可能结冰的,温度没那么低。
    毛细管膨胀后也许会有少许霜,但也不是很多。冰堵后先关机等系统的压力差不多稳的时候,检查一下低压回气管哪里有漏,当系统有漏点,而当管内压力低于大气压的时候,空气便会被吸入。
    如无漏点,那便是安装时真空未抽干净,另外低压管的那个冷库干燥剂应该去除,或者是安装一个干燥过滤器在高压端。低压端装那个很容易受潮。从高压端直接将系统内的F放掉。然后重新抽真空。
    抽真空时最好带有表的加氟工具。真空抽至负压的时候就再多抽一段时间,时间依泵的大水而定。2升的泵一般几分钟。加氟的时候要注意了,一定要将表阀关死,接氟坛的时候把管子拿下来装好,把氟坛的阀打开一点点,让氟排出在排的同时再装至表接口处,这样是为了避免加氟管内的空气再次进入系统内。
    加氟。送电,完成。只要管内无空气了,冰堵才不会发生。切记抽真空时一定要抽好,时间稍长没什么关系。
    希望以上方法能帮到你。
发表于 2015-8-28 12:22:13 | 显示全部楼层
在管子上串接一个装满硅胶的过滤器
 楼主| 发表于 2015-8-28 12:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
本人准备用大过滤器带氟运行。不想浪费我的氟。也环保:,实在不行抽空重加咯。好了再告诉大家。谢谢同行师傅们。
发表于 2015-8-28 13:56:51 | 显示全部楼层
系统进水比较麻烦,我上次外机修一台也是外机管道烂了, 进水了我都搞好几次才弄好,我用甲醇清洗管道,然后用高压猛排,用氮气冲,换冷冻油,最后好了。。。
发表于 2015-8-28 14:30:56 | 显示全部楼层
用清洗剂配合氮气清洗,压力大概十个左右的压力就行了。吹洗过后还要在液管处加大号的干燥过滤器。
发表于 2015-8-28 16:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
虽然我没有弄过,但是应该可以在细管处串联过滤器,然后加液制热。这样制冷剂从粗管进入内机散热从细管经过过滤器再到达毛细管
 楼主| 发表于 2016-6-30 11:41:30 来自手机 | 显示全部楼层
此机用大过滤器运行一天后加氟运行制冷良好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 01:55 , Processed in 0.055018 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表