[厨卫] 漏电了,怎么回事?

[复制链接]
发表于 2015-8-27 22:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一饭店多台冰箱,单独摸不漏电,两台同时摸漏电约50V以上,单独检测冰箱不漏电正常,有的冰箱和地金属50V以上漏电,但本冰箱测试不漏电,就是说检测所有冰箱正常不漏电,给所有冰箱给电就漏电50多伏,冰箱之间有的有电有的没有电,所有冰箱都有接地。他家热水器也是这样单独摸没事,碰金属就有电【毛病就是漏电】请高手帮助,谢谢。
发表于 2015-8-27 22:39:07 | 显示全部楼层
这是在说 绕口令呢么 直接给我看醉了
发表于 2015-8-27 22:42:19 | 显示全部楼层
接地线什么毛病都没有了    好多感应电就是这么麻烦
发表于 2015-8-27 22:50:13 | 显示全部楼层
有可能是总电源零线哪里有破损并且在比较潮湿的地方引起的漏电
发表于 2015-8-27 23:17:38 | 显示全部楼层
最好用遥表逐个检查,还有就是该用户的接地线对地接触不良。
发表于 2015-8-27 23:34:44 | 显示全部楼层
接地线不好,有阻值。
发表于 2015-8-27 23:49:37 | 显示全部楼层
接地电阻过大。接地线不能串接,还要根据电器功功率及电线粗细选择接地线大小。
发表于 2015-8-27 23:50:17 | 显示全部楼层
应该是地线没接好。
发表于 2015-8-28 00:01:21 | 显示全部楼层
仔细查查,是漏电还是感应电。
发表于 2015-8-28 00:46:23 | 显示全部楼层
我遇到过,一家饭店厨房所有带金属的家私,水池,铁门等用试电笔都有火,单独在一个地方做事的人没事或摸一个地方(不电人),用两手分开各摸一样东西电的人松不了手,别人用脚踹才能解围,我去看了,也一样,关掉供电总闸还是一样,最后发现是供电所外线破皮老化碰到了饭店二楼外墙的空调外壳引起的,也巧饭店装的都是空气开关,都不跳闸。包好后解除危机!