楼主: 於久杰

4开门双温冰箱冷冻内漏求助,

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-8-28 12:36:04 来自手机 | 显示全部楼层
jsswt 发表于 2015-8-28 10:51
剪一段原机的,配件商只有成卷两种规格,一种冰箱一种冰柜,冰柜的还略小于原机

那应该是2mm,,原机是2.2mm,,,我们这里都有卖,从1.8-2-2.2-2.6-3.0都有,,谢谢
发表于 2015-8-28 23:08:01 | 显示全部楼层
建议剪短毛细管  压机越大毛细管越短  91的比65的短好多  65 75用两米那91用1,5米左右   134冲12效果更好  12不能冲134 试下
发表于 2015-8-29 11:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
我也想知道,希望分享经验.
 楼主| 发表于 2015-9-1 21:11:01 来自手机 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2015-8-27 19:23
400多升的柜子如果要冷冻,8个的铝管20米太少!达不到冷冻的效果!

我用8的铝管盘了30米,毛细管2.0mm-2米,现在零下13度,打不下去了,,管子全部挂霜,,8的铜管跟铝管有什么区别吗?,,,,,谢谢
发表于 2015-9-1 21:16:24 | 显示全部楼层
於久杰 发表于 2015-9-1 21:11
我用8的铝管盘了30米,毛细管2.0mm-2米,现在零下13度,打不下去了,,管子全部挂霜,,8的铜管跟铝管有 ...

管子盘的太少;使用的毛细管内径有些粗;或者冷媒加注有些多!
 楼主| 发表于 2015-9-3 19:52:12 来自手机 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2015-9-1 21:16
管子盘的太少;使用的毛细管内径有些粗;或者冷媒加注有些多!

我管子又加了10米,还是在13度打不下去,估计是毛细管太短了,,明天加长试试