zuqingbo 发表于 2015-8-27 07:23
电磁阀通电后有吸合声,但电磁阀前温度微热,后结露,和没有通电症状一样

膨胀阀进口处 不能结霜 和接露水,膨胀阀进口温度,一般在35度左右 根据室外的坏境温度 变化而变化   现在你吧制冷剂收了,更换一个电磁阀, 让压缩机与电磁阀同步, 在看效果
发表于 2015-8-27 10:06:25 | 显示全部楼层
zuqingbo 发表于 2015-8-27 07:44
已与用户谈好,更换电磁阀、过滤器、高压表、压力控制器,在回气管加装截止阀。但不知道收多少银子?

看你自己的本事,你温用户要1000 或者2000  用户愿意给你 就是本事
发表于 2015-8-27 12:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
收1500左右可以了,如果没有截止阀没法收氟的话收2000
发表于 2015-8-27 14:41:15 | 显示全部楼层
地下游击队 发表于 2015-8-27 07:02
问下师傅,这个膨胀阀,后级有霜是正常的吗?见过一次冷库,看到膨胀阀后面有霜

膨胀阀进口不能结霜,结霜/结露  从哪里开始 就那个地方堵了, 膨胀阀进口温热 人的体温温度
发表于 2015-8-27 15:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
地下游击队 发表于 2015-8-27 07:02
问下师傅,这个膨胀阀,后级有霜是正常的吗?见过一次冷库,看到膨胀阀后面有霜

膨胀阀出口亮和阀体凉。没过膨胀阀之前高压部分全都是温热,或者和体温相近的才对
发表于 2015-8-27 16:05:21 | 显示全部楼层
zuqingbo 发表于 2015-8-27 07:44
已与用户谈好,更换电磁阀、过滤器、高压表、压力控制器,在回气管加装截止阀。但不知道收多少银子?

因地而异  我们这里每种150元 加手工费每种100元合计一千元左右 可以毕竟很破的冷酷 了建议收费1300
发表于 2015-8-27 19:45:36 | 显示全部楼层
凤翔万里 发表于 2015-8-27 07:32
都这样了你也敢修  佩服你   自己小心点 机组如果爆炸就跑快点

水炮有防瀑阀的,不要吓坏人呀,直接换了电磁阀就行
发表于 2015-8-27 21:07:10 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-8-27 10:00
你家做的冷库是用电磁阀节流的?  不知道就别胡说, 电磁阀前面和后面直到膨胀阀进口处都是微热的.不能接 ...

你没看清说的是膨胀阀吗?看帖还是认真点吧。
发表于 2015-8-28 00:22:33 来自手机 | 显示全部楼层
地下游击队 发表于 2015-8-27 07:02
问下师傅,这个膨胀阀,后级有霜是正常的吗?见过一次冷库,看到膨胀阀后面有霜

看库温,库温低了膨胀阀阀体会有四十五度的霜
发表于 2015-8-28 08:51:51 | 显示全部楼层
投桃报李 发表于 2015-8-27 10:00
你家做的冷库是用电磁阀节流的?  不知道就别胡说, 电磁阀前面和后面直到膨胀阀进口处都是微热的.不能接 ...

谢谢指点!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 12:34 , Processed in 0.060164 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表