铝管内盘

[复制链接]
发表于 2015-8-26 19:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个月前内盘一个小冰柜,制冷剂是R12的。铝管壁厚是1MM的,盘好后全部保压不漏气,送用户使用一个月不到。铝管就有沙眼{不是焊接点}。真是烦死个人。想问下同行是不是铝管不适合在R12与134A的系统。
发表于 2015-8-26 19:33:06 | 显示全部楼层
铝的表面要做防腐的
发表于 2015-8-26 19:45:56 | 显示全部楼层
最好还是用铜管
发表于 2015-8-26 19:49:50 | 显示全部楼层
为什么不换铜管?费一样事,赚一样钱,还保险
发表于 2015-8-26 19:52:18 | 显示全部楼层
环境恶劣铝管腐蚀很快,1MM也很快穿孔的
发表于 2015-8-26 19:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
我们这没有铝管卖、盘管就用铜管
发表于 2015-8-26 19:56:51 | 显示全部楼层
盘管就用铜管
发表于 2015-8-26 19:57:07 | 显示全部楼层
最后一段用上2米铜管,冷藏最好别用铝管
发表于 2015-8-26 20:26:05 | 显示全部楼层
我们换的都用二三年的,原先锈的厉害的地方,你要用铝箔将铝管包包,还要和铜管不能相碰。