各位师傅,零线和地线怎么用万能表查分出来

  [复制链接]
发表于 2015-10-12 08:45:55 | 显示全部楼层
此问题有点那个绕人,用万用表找零线的方法是不对的,就像是说用勺子怎么喝面条一样。其实是喝面条的方法和工具很多。
发表于 2015-10-12 20:20:18 | 显示全部楼层
三相电机  哪来的零线?????
发表于 2015-10-20 12:35:33 | 显示全部楼层
这个问题还真不好回答,我都是到配电箱去找的,呵呵
发表于 2015-10-23 21:53:37 | 显示全部楼层
无业游民啊 发表于 2015-8-27 10:41
顺着线路一看便知。这个根本不用测量,这是电工的基础知识。

你遇到过零线和地线是用同一种颜色布的厂房么?火线全是红色,零线和地线全是蓝色,搞错了根本查不出来,只能一根根排除
发表于 2015-10-23 22:18:57 来自手机 | 显示全部楼层
2735055021 发表于 2015-8-24 21:08
零线与接地线是两个不同的定义,零是与相之间为中性〔零〕而接地线却是直接接地的防触电的一种保护方式 ...

零需(可)过开关(保险丝),但地绝对严禁过开关或保险,据此可分辨零,地。零是工作接地,必须与电源联接,而地只要阻值小于10欧(接地电阻)则可就近取地
发表于 2015-10-23 22:25:40 来自手机 | 显示全部楼层
石文杰 发表于 2015-8-25 08:42
电机可以接零保护也可以接地保护。

同一电网同一工厂只能取一种方式(接地或接零)进行保护,否则,当接零的设备外壳出现电压而未迫使开关跳闸时,同一电网的接地设备外壳则全部带电,危害人身和设备安全
发表于 2015-10-23 22:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
非诚勿扰1974 发表于 2015-8-25 13:56
断路器跳闸原因:短路,接地,缺相造成电流三相不平衡。至于零线还是地线,查看配电箱配线最直接了。

楼主提问用表测,分零,地线
发表于 2015-10-24 23:53:03 | 显示全部楼层
保护接地还是保护接零?总制是否带漏电保护?
发表于 2015-10-27 10:53:08 | 显示全部楼层
接地线是接大地为主,零线是接中心点为主。用表很难量的。
发表于 2015-10-27 13:12:30 | 显示全部楼层
不要这么说,用户到了这里,又注册,还发帖的,不容易,本来比窦娥还冤,不该泼冷水,该安慰一下受伤的心才对再说了有些用户堪比大神,非我等凡人所能及的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 19:19 , Processed in 0.058831 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表