楼主: 非凡888家电

各位师傅,零线和地线怎么用万能表查分出来

  [复制链接]
发表于 2015-8-27 19:19:23 来自手机 | 显示全部楼层
178699451 发表于 2015-8-24 20:50
地线对火线没220V

我读书少,不要骗我!
发表于 2015-8-28 12:35:57 | 显示全部楼层
mzglen 发表于 2015-8-27 13:44
对地电阻小的为地线。

零线也是要有严格要求的接地的.要是零线接地点和你测的地方近,或者电阻一样又怎么说
 楼主| 发表于 2015-8-28 16:19:16 来自手机 | 显示全部楼层
lodons 发表于 2015-8-27 14:01
操!某部分人之中一个个都以为自己很懂!这么简单的问题都不知道你们回答到哪去了!都不从实际问题实际分析 ...

师傅,你意思说地线不是在有水分。万能表没有220v.那就奇怪了,配电箱铁的,用万能表量火线和电箱铁箱220v.不过铁箱是接地线的,说明白这条电缆线专到主配电箱的
microMsg.1439775981480.jpg
T1v7NrFdBdXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg
 楼主| 发表于 2015-8-28 16:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
无业游民啊 发表于 2015-8-27 10:41
顺着线路一看便知。这个根本不用测量,这是电工的基础知识。

这样说吧,主电缆线有好多分支和接口,在加上铁槽。
发表于 2015-8-28 16:57:18 | 显示全部楼层
理论上说:火线与零线之间的电压在220靠右,与地线之间的电压在190伏左右。接一个节能灯的话明暗度应该能看出来的,明亮的自然就是零线,仅供参考。
发表于 2015-8-28 17:03:39 | 显示全部楼层
非凡888家电 发表于 2015-8-28 16:26
这样说吧,主电缆线有好多分支和接口,在加上铁槽。

电缆线.线芯是分颜色的,导线是按颜色区分功能。
发表于 2015-8-28 17:29:51 来自手机 | 显示全部楼层
lodons 发表于 2015-8-27 14:01
操!某部分人之中一个个都以为自己很懂!这么简单的问题都不知道你们回答到哪去了!都不从实际问题实际分析 ...

地线,零线不是都从变压器中性点引出来的吗?
发表于 2015-8-29 12:19:52 | 显示全部楼层
吉人天相12 发表于 2015-8-28 17:29
地线,零线不是都从变压器中性点引出来的吗?

零线是变压器中性点接地,然后接出,而地线是接变压器的外壳接地,然后接出.两个接地点要分开有效接地.
发表于 2015-8-29 12:38:27 | 显示全部楼层
可能刚学以后慢慢会懂的
发表于 2015-8-29 13:10:16 | 显示全部楼层
工作零与保护零(地)绝对不可混用!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 17:19 , Processed in 0.059518 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表