地线电阻值4欧姆,这样对火线怎么会没有220V?
发表于 2016-8-31 21:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
你如果电源侧用的3相四线带漏电保护的断路器,那么负载侧接地端误接入零线的话,三相四线漏电保护器就会跳闸。电缆有色标,从配电箱捋一下!
发表于 2016-11-28 11:27:26 | 显示全部楼层
非凡888家电 发表于 2015-8-26 12:30
主电缆150平方,分出七个小配电箱,其中一个机器接零线,总开关跳,所以怀疑接口错接零和地线

我碰到过住宅内施工方放线时零线和地线放错了几个房间的。
发表于 2016-11-28 11:38:34 | 显示全部楼层
流浪的云彩 发表于 2015-8-28 16:57
理论上说:火线与零线之间的电压在220靠右,与地线之间的电压在190伏左右。接一个节能灯的话明暗度应该能看 ...

接地方式,位置都有一定影响,通常情况220/190差不多,能区分。
都有万用表了,不能自己用电阻档量一下确认下?
发表于 2016-11-28 11:43:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 JDWXGQS 于 2016-11-28 13:04 编辑
李王亚斯 发表于 2015-8-29 12:19
零线是变压器中性点接地,然后接出,而地线是接变压器的外壳接地,然后接出.两个接地点要分开有效接地.


总觉得不大对头,你说的中性点零线只能算是PEN线吧。到后面才分开成PE和N。
发表于 2016-11-28 11:59:42 | 显示全部楼层
拼→事在人为 发表于 2016-6-21 22:37
我是新手,想问一下为什么电站里发电机的中性零线和地线都是直接接在一起的,这样有没有问题??

4线制系统中都是A,B,C,PEN。一般到低压配电柜出来才分地线和零线。
发表于 2016-12-9 15:16:53 | 显示全部楼层
那调一下线试一下
发表于 2016-12-10 09:51:37 | 显示全部楼层
严查线路,零线和地线在我国汇聚成一根线,
发表于 2016-12-10 14:22:01 | 显示全部楼层
   在有电压的情况下. 用万用表<电压档>以220V单相电为例.假设火为A.零为B.地为C.先测量A与B的电压,再测量A与C的电压.再测量B与C的电压。如A与B和A与C都有电压。如果A与B的电压略大于A与C的电压, B与C无电压。再用万用表<电阻档>测量B与C的对地电阻如B的电阻大于C的电阻。
就证明火为A.零为B.地C。
发表于 2016-12-10 17:47:11 | 显示全部楼层

谁说没有啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 19:40 , Processed in 0.056708 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表