各位师傅,零线和地线怎么用万能表查分出来

  [复制链接]
发表于 2016-7-23 17:00:44 来自手机 | 显示全部楼层
断路器跳闸原因很多
发表于 2016-7-23 23:05:25 | 显示全部楼层
零线也叫中线,地线是接地的,在有的单位供电系统是零地合一的。
发表于 2016-7-24 17:31:14 | 显示全部楼层

你试过吗?大湿
发表于 2016-7-25 08:03:03 来自手机 | 显示全部楼层
用摇表量量
发表于 2016-8-18 21:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
我在网上看了万用表交流档在20V单独插一只红笔测火线几十V零线几V地线更小
发表于 2016-8-20 09:45:08 | 显示全部楼层
lodons 发表于 2015-8-27 14:01
操!某部分人之中一个个都以为自己很懂!这么简单的问题都不知道你们回答到哪去了!都不从实际问题实际分析 ...

冲哥们打了这么多字,我就有了看的欲望,不像我,为了凑十个字还得加标点加空格
除了第一个字,说的很有道理。
发表于 2016-8-21 23:41:21 | 显示全部楼层
拼→事在人为 发表于 2016-6-21 22:37
我是新手,想问一下为什么电站里发电机的中性零线和地线都是直接接在一起的,这样有没有问题??

对不起,发电机我没接触过,但有一事我记得太深了,我在贵州一个煤矿当电工时,自从装高压防爆开关后,防爆开关经常跳电,显示的是漏电,查了几个月,发现低压上的一380V的空压机起动时,有时就引起高压防爆开关跳电,煤矿的地线都很专业,都是结地网的.而地线和零线和高压关的地线都结在一起,空压机等一些电机启动时,地线上就有电流,电流到一定时,高压防爆开关就跳电,后来就是把所有的变压器上的地也就是外壳,和中性点也就是零线接线柱,分开相距30米,分别接地,问题就解决了
发表于 2016-8-22 11:36:04 | 显示全部楼层
受教了各位大神
发表于 2016-8-28 23:14:00 | 显示全部楼层
非凡888家电 发表于 2015-8-26 23:43
电机接其他小电箱零线不跳

既然找到了另一个箱的零线找出了,就以找出的零线为基点用电阻挡分别未分出两根线测量,电阻小得就是零线了。
发表于 2016-8-30 23:51:19 | 显示全部楼层
非凡888家电 发表于 2015-8-26 23:49
师傅,那怎么量地和零,变压器离配电箱几米,万用表量火线和地线,220,量火和地220

有的配电柜是地线N线相接一个点的,还真分不请零地线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 19:41 , Processed in 0.057056 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表