看来好多回帖   我醉了   三相四线中   中性线是接地的   如果是带漏保(剩余电流保护器)  无论是相线还是零线     接地都会跳闸   检查时   用零线和接地线分别对地接触   跳闸的是零线   不跳的是接地线
发表于 2015-12-26 17:42:08 | 显示全部楼层
真的要好好科普一下咯
发表于 2015-12-27 21:04:51 | 显示全部楼层
要看你的电箱来的电哪个是地了,
发表于 2016-1-16 16:49:23 | 显示全部楼层
从线的根源查起,还有就是测量零线与地线是否导通
发表于 2016-2-22 22:07:33 | 显示全部楼层

请一手抓火线一手抓地线试试?如果没有应该不会电人
发表于 2016-2-22 22:20:01 | 显示全部楼层
上海电子 发表于 2015-8-27 13:57
也就是说  变压器零线直接接地   零地是一根线?

本来就一根线,只不过零线过开关,地线只接地不过开关
发表于 2016-2-24 23:55:53 | 显示全部楼层
零线对地电阻要求4欧一下,地线要求也是4欧以下。如果达到,零线和地线对相线的电压是一样的,因为大地就是一根导线。电机外壳可以接零保护,也可以接地保护。地线都直接接在配电箱的铁壳上,零线跟配电箱是绝缘的。
发表于 2016-2-27 08:36:09 | 显示全部楼层
lodons 发表于 2015-8-27 14:01
操!某部分人之中一个个都以为自己很懂!这么简单的问题都不知道你们回答到哪去了!都不从实际问题实际分析 ...

此言极是,不要误导楼主。
发表于 2016-4-14 15:48:15 | 显示全部楼层
李王亚斯 发表于 2015-8-29 12:19
零线是变压器中性点接地,然后接出,而地线是接变压器的外壳接地,然后接出.两个接地点要分开有效接地.

你这是太想当然了,工作零线N与保护零线PE在变压器那里是接在一起的
发表于 2016-4-17 12:41:57 | 显示全部楼层