关于电动机的接线

[复制链接]
发表于 2015-8-19 21:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天买的风机到货,配的电机是15KW 6极的变频电极,通电试的时候发现电机是星型接法,厂里的老电工说可能电机有问题,因为他的经验是4KW以上的都是三角形接法。按星型接法通电试了下,50HZ 满载电流32A,也基本正常,但是发热较严重,温升有点高,估计有60度以上。打电话咨询了电机厂家,厂家说正常,可以用。请教高手,这种情况正常吗?
发表于 2015-8-19 21:29:55 | 显示全部楼层
按这儿135kw水泵电机也是星角接都行,380、220双用。
发表于 2015-8-19 21:42:10 | 显示全部楼层
15KW的电机没见过有星星接的
发表于 2015-8-19 21:42:20 | 显示全部楼层
你说了 是接变频启动的
发表于 2015-8-19 21:54:59 | 显示全部楼层
新机的原因,用一段时间就好了。如果是用变频器带动的话,后续发热问题会一大把(都可以解决的)。
发表于 2015-8-19 22:04:34 | 显示全部楼层
运转电流不高就说明没问题,发热可能与环境有关
发表于 2015-8-19 22:16:06 | 显示全部楼层
没问题呀,不一定四千瓦以上都是三角。
发表于 2015-8-20 06:31:22 | 显示全部楼层
应该正常,如果改为角接,按老电工的说法,电流会上升1.73倍,电机会更热。
发表于 2015-8-20 06:36:19 来自手机 | 显示全部楼层
星型接法很正常的,大胆使用。
发表于 2015-8-20 06:53:04 | 显示全部楼层
这个温度是多长时间为60度?如果是几分钟或者十几分钟那就不正常啦