格力Q迪 E6 问题

[复制链接]
发表于 2015-8-16 10:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天碰到一台格力35Q迪,又出现E6外机不工作,不过绿灯一直亮着,N L间有220电压,信号线有0--28跳变电压,请师傅们指点,在不换外机板的前提下,从哪里下手解决?
发表于 2015-8-16 10:42:27 | 显示全部楼层
通讯故障。。。。
发表于 2015-8-16 10:48:58 | 显示全部楼层
楼上说的对,通讯故障
发表于 2015-8-16 10:53:20 | 显示全部楼层
换外机版吧
发表于 2015-8-16 10:56:33 | 显示全部楼层
都是换板解决的啊
发表于 2015-8-16 11:11:06 | 显示全部楼层
不换外板那就换外机
发表于 2015-8-16 14:17:15 | 显示全部楼层
Q迪变频是外机主板有零件损坏,那你就一步一步的检查,N和信号线用万用表直流电压挡测量有0~56V跳变电压
我测量的数据。
发表于 2015-8-16 14:17:46 | 显示全部楼层
6楼说的对,不换板换外机
 楼主| 发表于 2015-8-16 14:25:20 | 显示全部楼层
虽然都是通讯故障,但故障点不都是一个地方,根据电压数据,找出故障点
发表于 2015-8-16 14:46:34 | 显示全部楼层
测量下室内外机线是不是漏电了