漏电保护器线路接错了有影响吗

[复制链接]
发表于 2015-8-15 19:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天给一工厂换单相100A漏电保护器,接完后才发现火线零线对调了,通电没发现异常。不知道有没有安全隐患,因为天气比较热,工厂还在生产,空调风扇都要用,所以没有调换回去。不知道是否存在安全隐患
发表于 2015-8-15 19:20:16 | 显示全部楼层
及早去把线调过来!要不然开关关的是零线但是火线还在有电的!会有危险!
 楼主| 发表于 2015-8-15 19:46:52 | 显示全部楼层
小小点 发表于 2015-8-15 19:20
及早去把线调过来!要不然开关关的是零线但是火线还在有电的!会有危险!

好吧,明天去调换回来
发表于 2015-8-15 20:10:01 | 显示全部楼层
如果是单匹的就必须换回来,是双匹就不用换回来了。
 楼主| 发表于 2015-8-15 20:26:31 | 显示全部楼层
15937628327 发表于 2015-8-15 20:10
如果是单匹的就必须换回来,是双匹就不用换回来了。


2P的没事吗?对电工这块不是很懂,我想明天还是接回去吧
TB2TeR5eXXXXXbuXpXXXXXXXXXX-828435327.jpg
发表于 2015-8-15 21:58:33 | 显示全部楼层
最好换一下。要不然后级电器异常时会有麻烦的哦。
发表于 2015-8-16 07:19:18 | 显示全部楼层
必须换,要不然就不会标+ —号了
发表于 2015-8-16 07:36:15 | 显示全部楼层
必须换过来,不然不起漏开作用。操作不当回咬你。
发表于 2015-8-16 08:07:00 | 显示全部楼层
一般大个头的漏电开关都是只断相线,不断零线的,所以如果你把火线接在零线上即使跳了  后面还是有电的。断不开火线是非常危险的,这样就起不到漏电保护的作用了。
拉掉漏电开关,电笔测试漏电开关的下桩头  看看两个桩头有没有电就知道漏电开关有没有断开火线了
 楼主| 发表于 2015-8-16 10:00:54 | 显示全部楼层
午夜情怀 发表于 2015-8-16 08:07
一般大个头的漏电开关都是只断相线,不断零线的,所以如果你把火线接在零线上即使跳了  后面还是有电的。断 ...

多谢!一会儿去给他接好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 04:27 , Processed in 0.062340 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表