电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: ltp123456

哪位师傅见过这样的恒压供水,我醉了

[复制链接]
发表于 2015-8-31 22:52:35 来自手机 | 显示全部楼层
先理解接线原理,才可以知道什么原因,一台使用,一太备用,变频优先工作,
发表于 2015-9-1 14:11:17 | 显示全部楼层
仔细看好后再发帖。
发表于 2015-9-1 22:15:34 | 显示全部楼层
YDB761224 发表于 2015-8-16 21:35
恒压用真空泵真是闻所未闻。

是为增压泵排空.灌水,它还有配套的电磁阀。
发表于 2015-9-1 22:20:04 | 显示全部楼层
2234707612 发表于 2015-9-1 14:11
仔细看好后再发帖。

他已经描述的差不多了,只是你没有明白这种设备的工作原理。所以不知他在说什么。
发表于 2015-9-1 22:22:19 | 显示全部楼层
ltp123456 发表于 2015-8-13 21:04
是的 水泵受控于真空泵  不知道谁设计的

设计的不错。
发表于 2015-9-3 12:13:57 来自手机 | 显示全部楼层
估计经常没水,想出来的
发表于 2015-9-3 16:46:41 来自手机 | 显示全部楼层
应该是你没有分析对吧,你这样的描述我也醉了
发表于 2015-10-5 23:01:56 | 显示全部楼层
真空泵吸气管接的位子不对,水是吸上来了,可是多级泵腔体里面的空气无法排出。正确应该真空泵吸气接多级泵排气口上。
发表于 2015-10-8 06:22:31 来自手机 | 显示全部楼层
请问是纯继电器控制还是变频器控制的?