哪位师傅见过这样的恒压供水,我醉了

[复制链接]
发表于 2015-8-13 20:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
自动运行的情况是:当水压低于3公斤,真空泵启动,30秒后真空泵停止,1#多级泵启动运行频率达到50Hz,水压未到5公斤,再次启动真空泵30秒后,启动2#多级泵

变频恒压供水

变频恒压供水
发表于 2015-8-13 21:00:22 | 显示全部楼层
你描述的可能与实际情况不符,无语。
发表于 2015-8-13 21:02:10 | 显示全部楼层
难道  水泵  受控于  真空泵????
 楼主| 发表于 2015-8-13 21:04:35 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2015-8-13 21:02
难道  水泵  受控于  真空泵????

是的 水泵受控于真空泵  不知道谁设计的
 楼主| 发表于 2015-8-13 21:07:07 | 显示全部楼层
ltp123456 发表于 2015-8-13 21:04
是的 水泵受控于真空泵  不知道谁设计的

我也别人请我我来检修 总是跳闸 经常抽不上水  来看看
 楼主| 发表于 2015-8-13 21:08:11 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2015-8-13 21:02
难道  水泵  受控于  真空泵????

我是没有见过这样配置的恒压供水
发表于 2015-8-13 21:43:12 | 显示全部楼层
不是真空泵,是增压泵吧。
发表于 2015-8-13 21:48:04 | 显示全部楼层
水环式真空泵多用于下吸式水泵排空用,图中离心多级泵如果下吸式开放水源,需要灌引水,机泵停运时间越长排空时间也要延长。
 楼主| 发表于 2015-8-13 21:51:02 | 显示全部楼层
ξ②空调维修 发表于 2015-8-13 21:43
不是真空泵,是增压泵吧。

是真空泵 前面有负压表
发表于 2015-8-13 22:51:03 | 显示全部楼层
消防系统啊