楼主: 诚信13138

求师傅们。。今天盘了个700升的冰柜,挂霜慢?!!!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-8-14 18:31:01 来自手机 | 显示全部楼层
台笃军 发表于 2015-8-14 09:23
检查一下氟的冲注量  压缩机排气能力 毛细管长上霜慢 但它制冷温度低 毛细管短上霜快但它制冷温度达不到  ...

师傅,我今天又重新调整了毛细管,好多了,但是压缩机很热,转了四个小时,烫手。是压缩机不好了吗?
发表于 2015-8-14 22:38:09 来自手机 | 显示全部楼层
诚信13138 发表于 2015-8-14 18:31
师傅,我今天又重新调整了毛细管,好多了,但是压缩机很热,转了四个小时,烫手。是压缩机不好了吗?

怎么调整的你说下啊,大家都在支招,你修好了就说一句修好了,把怎么弄的说出来让大家参考下。
 楼主| 发表于 2015-8-15 07:26:16 来自手机 | 显示全部楼层
731008341 发表于 2015-8-14 22:38
怎么调整的你说下啊,大家都在支招,你修好了就说一句修好了,把怎么弄的说出来让大家参考下。

毛细管换了细的呀,多细的我也不知道,嘿嘿新手,去买的时候买的600a的,用了两米多点。
发表于 2015-8-15 08:03:59 | 显示全部楼层
荣昌老师说的对