关于展示柜盘管后停机时间短的问题,求各位师傅们指点,

[复制链接]
发表于 2015-8-12 23:10:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚盘一阪神218升展示柜,3档4度停机。但是停机4.5分钟后又启动了,感温头换了好几个地方,虽然停机温度不一样,但是都是5分钟左右又启动了。
大师傅们怎么看?
发表于 2015-8-12 23:34:45 来自手机 | 显示全部楼层
坐等大师,呵呵
发表于 2015-8-12 23:42:18 | 显示全部楼层
在感温头包点东西吧 我修的也是停十分钟就又启动了4档可以到得0度左右
发表于 2015-8-12 23:53:58 | 显示全部楼层
传感探头位置不对不保温的结果
发表于 2015-8-13 06:36:52 | 显示全部楼层
很正常,放入食物有储冷的了,停机时间就长了。
发表于 2015-8-13 07:41:08 | 显示全部楼层
同意5楼的观点!冷藏柜在外界温度高时加上又是空载就是那样。等里面放上东西,工作时间就会延长,停机时间也会长一些。
 楼主| 发表于 2015-8-13 12:36:05 来自手机 | 显示全部楼层
jsswt 发表于 2015-8-12 23:53
传感探头位置不对不保温的结果

具体放那个位置好?
发表于 2015-8-14 00:05:08 | 显示全部楼层
0010101 发表于 2015-8-13 12:36
具体放那个位置好?


建议照板凳做或
放夹层试试
发表于 2015-8-14 06:17:46 | 显示全部楼层
0010101 发表于 2015-8-13 12:36
具体放那个位置好?

应该在原位保持原样不动,这才是检验维修质量的最好标准!
 楼主| 发表于 2015-8-14 12:37:16 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2015-8-14 06:17
应该在原位保持原样不动,这才是检验维修质量的最好标准!

版主好
原机的感温在侧面,试了3个小时也没停,开的1档。温度到了1度