各位师傅,今年在维修空调中,经常碰到压缩机接线柱绣蚀烧毁的问题,小弟只能望洋兴叹,就此作罢!不知大师如何对付,求解?谢谢!
IMG_20150810_102822.jpg
IMG_20150810_102820.jpg
发表于 2015-8-12 12:58:44 | 显示全部楼层
压缩机好像水泥做的,可以截一段铜管一寸长。把线穿进去压紧,另一头插上接线柱压紧即可。
发表于 2015-8-12 13:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
可以用废断路器的接线夹子修复。
发表于 2015-8-12 13:04:12 | 显示全部楼层
铜管夹扁
发表于 2015-8-12 13:09:27 | 显示全部楼层
只要腿还在,线就有办法固定好~~~
发表于 2015-8-12 13:11:29 | 显示全部楼层
李保军 发表于 2015-8-12 12:58
压缩机好像水泥做的,可以截一段铜管一寸长。把线穿进去压紧,另一头插上接线柱压紧即可。

这招给下一个维修人员留下安全隐患
发表于 2015-8-12 14:56:20 | 显示全部楼层
打磨干净用插件链接就行。
发表于 2015-8-12 18:09:19 来自手机 | 显示全部楼层
打磨圆润,用大功率插头里面的铜接线圈卡在压缩机庄头上,一同和连接线固定就行了!
发表于 2015-8-12 21:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
YUEGUANG1724 发表于 2015-8-12 18:09
打磨圆润,用大功率插头里面的铜接线圈卡在压缩机庄头上,一同和连接线固定就行了!

这是个好办法。我也为这个事情发愁。还可以用断路器里面的接线的地方紧固
发表于 2015-8-12 21:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
用大号一点电工用接线端子也可以的