水冷机组,温度降不下来,请老师指导下

[复制链接]
发表于 2015-8-10 21:48:56 来自手机 | 显示全部楼层
r407c的制冷剂高压压力比r22还要高点,你这台是低温机组吗?我觉得应该是高低压没有建立起来,原因是一  缺制冷剂  二  冷却水温度过低   你先排查这两个原因吧
发表于 2015-8-10 21:50:15 来自手机 | 显示全部楼层
还有r407c的制冷剂  不能补加  如果缺  必须放光重加
发表于 2015-8-14 09:51:16 | 显示全部楼层
antoniomei 发表于 2015-8-10 21:19
老师也帮不了你什么,只能在理论上,我在维修安装冷库十几年生涯中曾经相遇到的很多很多新鲜的,记得六年前 ...

闹眼子吧,还去大使馆修,但你的威望怎么是负的?
发表于 2015-8-15 09:48:40 | 显示全部楼层
不错,分析各部分作用,然后在查故障
发表于 2015-8-15 09:50:59 | 显示全部楼层
按经验应该,从温度,压力,外观查哪里有无漏油或出现结冰吧
发表于 2015-8-16 01:13:35 | 显示全部楼层
水冷机,要看冷凝器水路有没有结垢造成换热效果变差。

[发自iOS-博阅]
发表于 2015-8-16 08:50:41 | 显示全部楼层
楼主如果是407c的制冷剂,低压侧压力有点低了。运行起来的时候压力最少要到0.49MPa,楼主可以先尝试加制冷剂试试!让压力恢复正常再看
 楼主| 发表于 2015-8-16 09:40:09 来自手机 | 显示全部楼层
plaman 发表于 2015-8-16 08:50
楼主如果是407c的制冷剂,低压侧压力有点低了。运行起来的时候压力最少要到0.49MPa,楼主可以先尝试加制冷 ...

制冷剂是按照铭牌定量添加的,没有漏的情况
发表于 2015-8-16 10:25:00 | 显示全部楼层
冷水机组一般关注冷凝器的脏堵问题,冷却水流量不够,冷却塔散热差,制冷效果就差,可以考虑清洗冷凝器。
发表于 2015-8-29 07:48:50 | 显示全部楼层
冷却水进口温度18℃?怎么这么低?是什么冷却得到的?
7巴?进口压力?出口呢?有压差吗?压差大,说明堵;压差小,冷凝温度太低
冷凝温度多少,跟冷却水出口温度温差不要超过2-3度,温差大,要怀疑结垢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 12:31 , Processed in 0.057039 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表