水冷机组,温度降不下来,请老师指导下

[复制链接]
发表于 2015-8-9 20:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有个制冷机器,这两天温度降不下来,老师帮忙分析下原因,谢谢
机组配置 冷凝器,气液分离器,干燥过滤,电磁阀,视液镜,膨胀阀,蒸发器,压缩机 15匹 丹佛斯压缩机,冷凝器里面循环的冷却水温度在18度左右,压力7bar,蒸发器里面循环的是乙二醇,乙二醇进入蒸发的温度在4度左右,乙二醇接到热交换塔,里面循环的是化学品药品,化学品不断的反应生热,要求控制化学药品温度在8度。控制压缩机启动的是乙二醇的出口温度,3度启动,停止是乙二醇的出口温度是1.2度停止,压缩机运行时候的高低压 高压12.9,低压2.8,压缩机待机压力 高压9.6,低压4.1,请帮忙看下 谢谢
360截图20150809203729576.jpg 360截图20150809203802656.jpg 360截图20150809203748264.jpg 360截图20150809203806118.jpg 360截图20150809203754809.jpg 360截图20150809203740550.jpg
发表于 2015-8-9 21:18:34 | 显示全部楼层
呵呵、有点头疼。
发表于 2015-8-9 21:22:25 | 显示全部楼层
呵呵,头很痛
发表于 2015-8-9 21:30:01 | 显示全部楼层
对这种东西不清楚,参数知道正确的才知道神魔不对,不知正常参数,没法帮你。
发表于 2015-8-9 21:44:53 | 显示全部楼层
系统不是制冷剂的吗
  
 楼主| 发表于 2015-8-10 19:38:25 | 显示全部楼层
凉皮 发表于 2015-8-9 21:44
系统不是制冷剂的吗

R407C制冷剂
 楼主| 发表于 2015-8-10 19:39:00 | 显示全部楼层
谭万贵 发表于 2015-8-9 21:18
呵呵、有点头疼。

能帮忙分析下 应该从哪下手排查吗? 谢谢
 楼主| 发表于 2015-8-10 19:43:25 | 显示全部楼层
胡李是 发表于 2015-8-9 21:30
对这种东西不清楚,参数知道正确的才知道神魔不对,不知正常参数,没法帮你。

涡旋压缩机 15匹 丹佛斯压缩机,冷凝器里面循环的冷却水温度在18度左右,压力7bar,蒸发器里面循环的是乙二醇4度左右,乙二醇接到热交换塔,里面循环的是化学品药品7度左右。控制压缩机启动的是乙二醇的出口温度,3度启动,停止是乙二醇的出口温度是1.2度停止,压缩机运行时候的高低压 高压12.9,低压2.8,压缩机待机压力 高压9.6,低压4.1,管路循环正常,没有结冰,结霜情况,不知道到哪里出了问题。。。
发表于 2015-8-10 20:53:56 | 显示全部楼层
像是缺少F的现象
发表于 2015-8-10 21:19:17 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 12:45 , Processed in 0.066953 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表