从未见过的变频外风机维修小记

  [复制链接]
发表于 2015-8-9 22:49:38 | 显示全部楼层
螺丝刀和钳子加条安全绳----防掉落伤人。
发表于 2015-8-9 23:00:41 | 显示全部楼层
太棒了。见识了。
发表于 2015-8-9 23:43:19 | 显示全部楼层
好经验,谢谢分享。学习了。
发表于 2015-8-10 05:55:08 | 显示全部楼层
谢谢把维修经验分享给大家,加油维修师傅。
 楼主| 发表于 2015-8-10 08:27:11 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2015-8-9 10:18
直流无刷电机都能修,绝对的高手
不知楼主更换模块后怎么测试电机好坏的?必须要驱动信号吗?


   这种电机有五根线的,分别是公共端《地》,强电300V输入,15V工作电压,转速控制电压,霍尔反馈输出。只要加上300V的直流电压,和15V的工作电压, 使转速控制端获的2.7V-5V之间的电压,风机就能运转了
发表于 2015-8-10 08:27:55 | 显示全部楼层
长虹2014年新款变频空调,外风机通病。故障现象,空调上电,外机压缩机响几下不起动,外风机不工作。室内机故障码E2。外风机310伏15伏供电正常。换外风即好。象楼主能拆开修的确不多。点赞。
 楼主| 发表于 2015-8-10 08:31:40 | 显示全部楼层
立民维修 发表于 2015-8-9 18:22
这种电机有五根线的,分别是公共端《地》,强电300V输入,15V工作电压,转速控制电压,霍尔反馈输出。只要 ...

  你绝对也是高手,因为对原理的理解到位,相信你理论非常好。【这不是实践能得出来的东西】
发表于 2015-8-10 08:44:52 | 显示全部楼层
长虹变频直流风机坏的比较多
发表于 2015-8-10 09:10:29 | 显示全部楼层
不错 见识了        
发表于 2015-8-10 09:12:49 | 显示全部楼层
真正的维修   高手     给楼主点赞