  有一三匹保鲜库,高压1mpa低压-0.2mpa膨胀阀结露回气管不结露常温高压管温,加佛到低压0.1mpa高压1.3mpa原来质冷正常的时候就是这个压力,发现膨胀阀出口有油,处理好以后开机膨胀阀结霜,回气管结露到压缩机根部,库温很快就降到5度了,第二天早上在看低压0.02高压将近1.1膨胀阀结霜,回气管结露到压机根部,高压管烫手库温9度,不知道是什么原因
 楼主| 发表于 2015-8-9 09:41:26 来自手机 | 显示全部楼层
那个低压打错了因该是-0.02
发表于 2015-8-9 10:19:47 | 显示全部楼层
制冷学习2015 发表于 2015-8-9 09:41
那个低压打错了因该是-0.02

把这个问题的原则搞清楚,你就知道该系统是否是正常的表现了。
首先,膨胀阀的调节杆应处中间位置上,不得随意调动。
当库温在0度以上时,系统的任何部位都不得有结霜的现象出现!否则就是膨胀阀的开度小了,或者是系统中的制冷剂少了。就会造成低压过低,压力与温度不对应,制冷量变小,温度下降缓慢或不下降,压缩机的运转温度高。
发表于 2015-8-9 11:02:59 | 显示全部楼层
根据你说的好像应该漏了吧
发表于 2015-8-9 11:37:43 | 显示全部楼层
感觉是漏了。
 楼主| 发表于 2015-8-9 11:38:46 来自手机 | 显示全部楼层
才加过佛,加完高压1.3mpa低压0.1mpa库温5度,第二天就成这样了
 楼主| 发表于 2015-8-9 11:40:34 来自手机 | 显示全部楼层
机器不停机,降到9度就将不下去了
 楼主| 发表于 2015-8-9 11:41:54 来自手机 | 显示全部楼层
如果膨胀阀开度比以前小了会出现高压和低压都低,降温效果不好的现象吗
发表于 2015-8-9 12:21:20 | 显示全部楼层
制冷学习2015 发表于 2015-8-9 11:38
才加过佛,加完高压1.3mpa低压0.1mpa库温5度,第二天就成这样了

把膨胀阀的调节杆恢复至中间位置上,如果库温还是5度,低压压力还是0.1MPa,那低压就太低了!
库温5度,此时的蒸发温度约为0度左右,对应的压力约为0.499MPa绝压=0.399MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力至少也应该在0.3MPa左右。而你的低压只有0.1MPa,差远了。如果膨胀阀的调节杆已经在中间位置上,那就是系统中制冷剂严重不足!所以制冷温度降不下去!膨胀阀会结霜。
发表于 2015-8-9 14:32:08 | 显示全部楼层
对的,这库的低压太低了,感觉膨胀阀堵的可能性大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 12:48 , Processed in 0.060763 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表