查看: 5309|回复: 12

展示柜 启动频繁

[复制链接]
发表于 2015-8-7 20:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一展示柜换了成品的蒸发器 起动频繁 停机3 到5 分钟就又起动了  求组大师 温控探头放在哪合适呢 谢谢了 IMG_000019_1977453.jpg
发表于 2015-8-7 20:32:40 | 显示全部楼层
说的不详细,氟加的合适吗  还有冷冻室能达到多少度
发表于 2015-8-7 20:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
放在蒸发器末端那边。
发表于 2015-8-7 20:42:11 | 显示全部楼层
感温头放置  不合适  、、、、离蒸发器太近
发表于 2015-8-7 20:57:04 | 显示全部楼层
首先感温头位置放的不合适,还有就是你的制冷剂到位了没有。先把制冷剂到位与否再来调试温控器,如果调4档,2度停机,就好了。
 楼主| 发表于 2015-8-7 21:15:06 | 显示全部楼层
3年磨一剑 发表于 2015-8-7 20:57
首先感温头位置放的不合适,还有就是你的制冷剂到位了没有。先把制冷剂到位与否再来调试温控器,如果调4档 ...

放的位置不一样 停机的温度不一样5档的可以停机 有的位置可以能到得了—3度左右 关键就是三分钟就又启动了
发表于 2015-8-7 21:28:29 | 显示全部楼层
保温差,展示柜通病
发表于 2015-8-7 21:36:29 | 显示全部楼层
制冷正常下,上冰箱知音
发表于 2015-8-7 21:36:52 | 显示全部楼层
制冷正常下,上冰箱知音,不用烦
发表于 2015-8-7 21:37:43 | 显示全部楼层
感温头用塑料管套上,