关于三相电表安装问题

  [复制链接]
发表于 2012-1-28 15:11:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-31 15:39:55 | 显示全部楼层
互感器要安装在开关前
发表于 2012-3-15 10:57:19 | 显示全部楼层
学习学习学习学习
发表于 2012-3-15 22:04:35 | 显示全部楼层
楼主叙述有问题,很不详细,误导人,直接上图吧。如果100A的开关有300的电流还正常工作说明开关已经坏了。电表进出线都可以,不过一般接在出线下方,出线多应该另外接分路开关而不应该直接并在总开关上。
发表于 2012-3-26 12:50:14 | 显示全部楼层
同相几根都可以
发表于 2012-3-26 13:59:55 | 显示全部楼层
学习中,就不发言了!
发表于 2012-4-1 17:20:41 | 显示全部楼层
学习了......
发表于 2012-4-1 20:35:32 | 显示全部楼层
谢谢,学习一下
发表于 2012-4-8 20:59:11 | 显示全部楼层
你说的是额定电流为100A的开关,则A相怎么会输出300A哪、?你是不是指的是三相不平衡?按照你说的我相信这个开关不会用太久的,这是很明显的小牛拉大车的道理。至于安装电流互感器应该安装三只300/5的,电度表可以安装6A的比较合适,每个电流或者电压互感器都是只能穿一根线而不能穿两根线或者三根线的。至于互感器安装在开关的上一般还是不提倡的
发表于 2012-4-13 06:58:59 | 显示全部楼层
百态人生 发表于 2010-3-14 20:33
很多谢各位的回答,我最想知道的因开关出线是两条线并联输出,即三相各有两条负荷线,如果互感器直接套在两 ...

可以装在开关上边啊,你要买穿心一闸的啊