关于三相电表安装问题

  [复制链接]
发表于 2010-3-14 13:34:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问师傅们,一只100A三相开关输出电流接近300A,要装一只电表,应用300/5的互感器,配多大的电表呢?另外,因出线是两条线并接的,如果互感器直接套在出线会否对电表读数有影响呢?如果套在进线又是否可行,进线是一条线进,电流和出线一样,只是出线是一相两条线出,期待师傅们解答.
发表于 2010-3-14 14:19:00 | 显示全部楼层
三相电能表如果配了互感器就和电能表的大小没有什么关系了,一般来说,选用互感器是指把大电流变成小电流计量。300/5的电流互感器就是把300A电流转变成5A计量,把电能表读数乘以60就是应计电量。所以说,选用常见的3*1.5(6)A的电表是最合适的了。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
松树果 + 4 我很赞同

查看全部评分

发表于 2010-3-14 18:52:55 | 显示全部楼层



    楼上说的完全正确,现在一般是一线一表,3*1.5(6)A
发表于 2010-3-14 18:55:12 | 显示全部楼层
但是100A开关输出300A电流有点小
 楼主| 发表于 2010-3-14 20:33:32 | 显示全部楼层
很多谢各位的回答,我最想知道的因开关出线是两条线并联输出,即三相各有两条负荷线,如果互感器直接套在两条出线上对电表读数有没有影响,因我所见的互感器都是一条线直接穿过没有见过两条线的,当然绕线的除外,如果互感器装在开关的进线又可不可以呢?
 楼主| 发表于 2010-3-14 20:34:37 | 显示全部楼层
进线出线电流是一样的.
发表于 2010-3-15 19:39:18 | 显示全部楼层
100A的开关输出电流300A?是怎么回事?你是不是三相电流加起来300A?因为如果每相300A的话,这个开关也早就出问题了。如果是每相100A左右,你直接安装100A的三相四线有功电度表就可以了,不需要装电流互感器。如果是单相电流300A左右,需要装三个300/5的电流互感器,你装在开关的进线侧还是出线侧计量效果是完全一样的,另外你说装在出线时,穿一根线还是穿二根线?肯定是穿二根线了。
发表于 2010-3-15 22:38:11 | 显示全部楼层
农网改造后,我们这里就不允许安装三相四线电表
 楼主| 发表于 2010-3-16 19:56:37 | 显示全部楼层
回复 7# 学中有你我


    这是额定电流100A的开关,三相有点不平衡,最大的A相输出接近300A,开关也正常不发热,已用了四个月,现在正准备为这开关安装电表
发表于 2010-3-16 23:05:14 | 显示全部楼层
互感器都是一线一计量,一只互感器不允许穿两路线.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 22:46 , Processed in 0.071580 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表