请教荣昌老师恒温库问题:在船上安装一套5P的机组   蒸发器是用直径22的铜管焊接的 80米左右  要求库温在-5度左右  船舱长3.6米宽是5米高3米    这些管子够用么  荣昌老师你说在0度以上任何地方不能结霜  膨胀阀也不要调 可是我怎么弄都有霜啊  不知道是怎么一回事  低压在1公斤高压在13公斤是否正常  是新开的库  就是降温慢   到5度的时候就不降了工作了有半天了还不到0度请荣昌老师帮忙一下
发表于 2015-8-6 20:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器太小。冷凝压力偏高  可能冷凝器偏小
发表于 2015-8-6 20:58:36 | 显示全部楼层
80米铜管太少了,最少180米以上才行。
发表于 2015-8-7 11:10:52 来自手机 | 显示全部楼层
铜管短了。。。。