一台508升的全冷冻冰柜,低压漏,用8个的铜管盘管7圈,又用6个的盘管2圈,总共9圈,原机毛细管,原机风冷冷凝器,134a的制冷剂,都半天了,回气管已经结露,但温度只能降到零下10度就再也降不下来了,现在室温31.5度,低压0.3个压力,高压11.6个压力,压缩机是GQY99AA,但冰柜的铭牌又写的是600a的压缩机,用户却又说冰柜是买的新的,没有修过,现在不知道要怎么办了
 楼主| 发表于 2015-8-6 11:54:15 来自手机 | 显示全部楼层
不知道这个压缩机是否和这个冰柜相配,压缩机是好的,能打25个以上的压力,过滤器是换的新的
发表于 2015-8-6 11:54:53 | 显示全部楼层
如果运行时低压0.3,你是加了多少制冷剂啊。
 楼主| 发表于 2015-8-6 12:02:14 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2015-8-6 11:54
如果运行时低压0.3,你是加了多少制冷剂啊。

是0.3Kpa,不是0.3Mpa,就是低压不到一个压力,这也多了吗?
发表于 2015-8-6 12:18:06 | 显示全部楼层
翻新柜子,制冷剂以压缩机为准
 楼主| 发表于 2015-8-6 12:23:03 来自手机 | 显示全部楼层
大真探 发表于 2015-8-6 12:18
翻新柜子,制冷剂以压缩机为准

现在不知道这个压缩机和冰柜的型号是否匹配,温度只能降到-10度
发表于 2015-8-6 12:29:07 | 显示全部楼层
同意5楼说的
发表于 2015-8-6 13:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机用在这冰柜上是没有问题的,毛细管用多大多长?检查盘管是否全部结霜?雪种量是否合适,
 楼主| 发表于 2015-8-6 13:55:36 来自手机 | 显示全部楼层
宏扬制冷 发表于 2015-8-6 13:07
压缩机用在这冰柜上是没有问题的,毛细管用多大多长?检查盘管是否全部结霜?雪种量是否合适,

毛细管是用的原机毛细管,大概是两米2左右,制冷剂的充注量也没问题,停机等两分钟再开机,回气管会短时间结霜,10秒钟之后霜会化掉,冰柜上面结霜很明显,下面应该是热量不够结霜不是很明显
发表于 2015-8-6 14:20:20 | 显示全部楼层
GQY99AA这个是134压缩机,加制冷剂要以压缩机为准,这个压缩机制冷量是270W,用在这个冰柜可勉强使用,检查压缩机排气力,管路是否通畅,散热是否良好,制冷剂质量保证的前提下,加注量也要准确。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 06:52 , Processed in 0.059587 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表