急急急!!求冷库换压缩机后效果不好

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-8-5 23:12:21 | 显示全部楼层
肖家电维修 发表于 2015-8-5 23:09
最主要的是 感温包的位置。回气管啥状态?

结霜到压缩机低压阀口,但是压缩机低部出汗
 楼主| 发表于 2015-8-5 23:19:47 | 显示全部楼层
肖家电维修 发表于 2015-8-5 23:09
最主要的是 感温包的位置。回气管啥状态?

我感觉这个膨胀阀安装的位置太不合理了, 应该安装在 冷风机进口处,  进去冷库还有那么长  供液回均匀么

这个冷库的造型

这个冷库的造型
发表于 2015-8-5 23:19:59 | 显示全部楼层
膨胀阀调大了,节流不够
 楼主| 发表于 2015-8-5 23:20:53 | 显示全部楼层
肖家电维修 发表于 2015-8-5 19:58
膨胀阀还不正常。温度下不来是不是供液量不够。感温包放置正确吗?啥时回气过热度5-8度就好了。不行就膨胀 ...

膨胀阀感温包 就安装在 膨胀阀上面的那个回气管子上
 楼主| 发表于 2015-8-5 23:21:44 | 显示全部楼层
柳言 发表于 2015-8-5 23:19
膨胀阀调大了,节流不够

现在压力 都0.8公斤了,在调都0了
发表于 2015-8-5 23:46:40 | 显示全部楼层
0.8公斤?是不是写错了。0.8公斤=0.8MPa。
发表于 2015-8-5 23:58:13 | 显示全部楼层
感温包安在回气管正上方和正下方都不行,安在回气管斜下45度包好,最好伸到库体内。
发表于 2015-8-6 00:07:58 | 显示全部楼层
这个膨胀阀可能有问题。膨胀阀是调回气过热度的,回气管都结霜了说明回气过热度太小了。可见制冷剂没完全在蒸发器蒸发。
发表于 2015-8-6 00:14:56 | 显示全部楼层
我看见图了,按理说膨胀阀离蒸发器越近越好,但这位置也没啥问题,我们都是这样装的。实在不行按你的方法也行,系统没问题只能比这样装强。
 楼主| 发表于 2015-8-6 08:53:36 | 显示全部楼层
肖家电维修 发表于 2015-8-5 23:46
0.8公斤?是不是写错了。0.8公斤=0.8MPa。

0.1MPa 约1公斤  0.8公斤是  0.08MPA
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:18 , Processed in 0.061707 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表