急急急!!求冷库换压缩机后效果不好

[复制链接]
发表于 2015-8-5 00:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 投桃报李 于 2015-8-5 01:07 编辑

师傅们,我今天修个冷库压缩机坏了, 原来是雪梅压缩机5P的, 我现在换的谷轮的(旧机),库温要求-18度,  现在温度下的超慢,冷凝器是水冷的, 当时库温1.6度 高压13公斤, 低压2公斤,膨胀阀出口不结霜  回气管结霜到压缩机 低压阀口,  
是不是压缩机效率低  还是那个原因   膨胀阀是NRF5HC的  
 楼主| 发表于 2015-8-5 01:07:37 | 显示全部楼层
我查下资料才发下这个膨胀阀17KW的制冷量    我手里正好有个洪森的 虽然不好 但是正好能用 1.5号芯  明天装上看看去
发表于 2015-8-5 06:50:50 | 显示全部楼层
膨胀阀开度大了  
发表于 2015-8-5 06:57:57 | 显示全部楼层
调整膨胀阀,清洗膨胀阀滤网
发表于 2015-8-5 07:45:59 | 显示全部楼层
膨胀阀开度过大,调整不好换一个试试。
 楼主| 发表于 2015-8-5 14:28:37 | 显示全部楼层
肖家电维修 发表于 2015-8-5 07:45
膨胀阀开度过大,调整不好换一个试试。

今天去搞了, 原来的膨胀阀 没有感温包  我更换一个洪森1.5号膨胀阀,制冷量在5.6KW 但是效果还是不怎么理想,膨胀阀出口当库温显示-10度的时候 膨胀阀才慢慢结霜90度  我走的时候冷酷温度-13.8度  冷风机是DD15的 水冷冷凝器 9.9平方
发表于 2015-8-5 17:21:42 | 显示全部楼层
膨胀阀1。5是通径吗?
发表于 2015-8-5 19:58:16 | 显示全部楼层
膨胀阀还不正常。温度下不来是不是供液量不够。感温包放置正确吗?啥时回气过热度5-8度就好了。不行就膨胀阀换个3的试试。
 楼主| 发表于 2015-8-5 22:59:49 | 显示全部楼层
肖家电维修 发表于 2015-8-5 19:58
膨胀阀还不正常。温度下不来是不是供液量不够。感温包放置正确吗?啥时回气过热度5-8度就好了。不行就膨胀 ...

现在低压太低了0.8公斤 高压在12-15公斤(因为夏天水有时候流量小高压就高了) 库温-16度停机  低压从2公斤 随着库温降低到0.8公斤  我在怀疑是膨胀阀安装的位置不行 我给你画个图你看看
发表于 2015-8-5 23:09:11 | 显示全部楼层
最主要的是 感温包的位置。回气管啥状态?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 14:35 , Processed in 0.062775 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表