电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 南通响马

格力 120 粗管结冰 维修经验

[复制链接]
发表于 2016-9-23 13:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
我在机房修的3匹格力空调,大管结冰现象,大部分是交流接触器坏,个别的是漏氟,微堵
发表于 2016-9-23 14:55:11 | 显示全部楼层
fffkun 发表于 2016-9-23 13:44
我在机房修的3匹格力空调,大管结冰现象,大部分是交流接触器坏,个别的是漏氟,微堵

你也在扯!交流接触器坏和大管结冰没有直接关系!
发表于 2016-9-23 14:56:59 | 显示全部楼层
你也在扯!大管结冰和交流接触器坏没有直接关系!
发表于 2016-9-24 06:41:06 来自手机 | 显示全部楼层
不明白了,四通阀坏了压力还能下降
发表于 2016-9-24 21:12:53 来自手机 | 显示全部楼层
不知道哪个对,晕死
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 05:37 , Processed in 0.042470 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表