楼主: 南通响马

格力 120 粗管结冰 维修经验

[复制链接]
发表于 2015-8-5 16:47:14 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得是系统有点堵,然后四通阀上电,反冲一下好了
发表于 2015-8-5 17:05:12 | 显示全部楼层
还换四通阀呢?不如给洗洗更健康,
 楼主| 发表于 2015-8-5 20:25:20 | 显示全部楼层
不好意思  有个错误 不是窜气  
( 故障分析,因 四通阀 未完全闭合  导至 冷凝器中的 F 大部分流回 油气分离器
而小部分 F 进入 正常制冷系统,从而造成制冷效果不好,外机排风口 温度不高。
从而造成粗管结冰 ,相当于系统漏F 或管路 握扁等假象)
不知 各位师傅们有无看到 ..
发表于 2015-8-5 21:08:21 来自手机 | 显示全部楼层
7楼师父说的对!!
发表于 2015-8-5 21:25:59 | 显示全部楼层
错误太多     低压0.1    蒸发器能正常?   油分离器?    大哥  是气液分离器吧 哎
发表于 2016-9-14 20:33:56 | 显示全部楼层
毅力制冷 发表于 2015-8-5 13:07
都是忽悠人,这故障是换压缩机造成的,因换压缩机后没有清洗管道,而是四通阀出问题。

不明白。。。。
发表于 2016-9-15 10:22:18 来自手机 | 显示全部楼层
你说不明白就对了,这个故障检修过程纯粹楼主臆断。原始故障现象高压11kg,低压0.1kg,压机气液分离器及回气管结霜,制冷效果不好,环境温度30度,四通阀转换后化完霜再开制冷压力等基本正常,可以判断为內机蒸发器脏堵,楼上师傅们都有指出了。从楼主描述检修过程可以断定他一定没有打开內机蒸发器背面检查。
发表于 2016-9-17 15:52:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主机器修好了吗
发表于 2016-9-18 01:09:50 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2015-8-5 00:11
四通阀换了  制冷正常了吗?请回帖
   我咋觉得  四通阀串气  有一部分制冷剂 流经制冷管道正常制冷 另一 ...

不错,支持你的观点。
发表于 2016-9-18 01:10:18 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2015-8-5 00:11
四通阀换了  制冷正常了吗?请回帖
   我咋觉得  四通阀串气  有一部分制冷剂 流经制冷管道正常制冷 另一 ...

不错,支持你的观点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 06:01 , Processed in 0.055082 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表