格力 120  10多年 机器  前天换的 压机  
昨天电话 报 制冷效果不好
上门查看  粗管 结冰。
测低压 0.1  高压 1.1
检查 内风机 蒸发器正带  管路 正常, 内风机风量 正常,
换压机的时候 定量加F 假定 正常
制冷效果  室温  29左右  出风口  26 左右,外机 排风口 微热,
外机 油气分离器 至 内机蒸发器 粗管接头处 结冰,
内蒸发  管路  内风机  一一排除,
无奈只好 怀疑 四通阀 跟冰堵,
给四通阀 上电, 冰迅速 化开,然后 断电,空调正常 。断定四通阀 窜气
低压0.5  高压 1.6
故障分析,因 四通阀 未完全闭合  导至 冷凝器中的 F 大部分流回 油气分离器
而小部分 F 进入 正常制冷系统,从而造成制冷效果不好,外机排风口 温度不高。
从而造成粗管结冰 ,相当于系统漏F 或管路 握扁等假象,
检查方法,该故障 四通阀二端 温度相同,正常情况下应该为一端冷 一端热,
如遇此类故障 建议大家先检查四通阀二端温度 从而避免不必要的弯路
以上仅为个人解决故障之方法及思路 有错误之处 还望大家提出 并改正,
不喜勿喷,,,

发表于 2015-8-4 23:16:51 来自手机 | 显示全部楼层
好方法,在我没比你好的方法之前对我来说就是好方法。
发表于 2015-8-4 23:25:02 | 显示全部楼层
实践是检验真理的唯一标准!也不知你更换了四通阀没有,如果没有,意义不大!
发表于 2015-8-4 23:34:44 来自手机 | 显示全部楼层
四通串气 低压应该会高吧  会结冰吗?
发表于 2015-8-4 23:56:42 | 显示全部楼层
分析的一踏 糊涂
发表于 2015-8-4 23:57:11 | 显示全部楼层
楼主很给力,先顶过。
发表于 2015-8-5 00:11:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2015-8-5 00:27 编辑

四通阀换了  制冷正常了吗?请回帖
   
我咋觉得  四通阀串气  有一部分制冷剂 流经制冷管道正常制冷 另一部分会回到压机   等于分分流了制冷    制冷效果肯定 不好
我弄不明白  四通阀 串气   咋会  测低压 0.1  高压 1.1

低压侧   咋会变低呢
我咋觉得  四通阀串气  低压侧  和高压侧   的压差  应该变小   

  我咋觉得 应该是低压侧压力上高 呀     


发表于 2015-8-5 01:34:09 来自手机 | 显示全部楼层
全篇就一句是正常的,其他一笑而过,误人子弟。
发表于 2015-8-5 01:41:30 来自手机 | 显示全部楼层
四通串气,粗管结冰?四通串气,低压变低?一个单行道,有车逆行,道路更畅通?
发表于 2015-8-5 05:22:00 | 显示全部楼层
工作电流是多少
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 05:28 , Processed in 0.058122 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表