楼主: joan107

医院超低温冷柜怎么修啊

  [复制链接]
发表于 2024-3-17 01:51:28 | 显示全部楼层
谢谢各位大神提供学习资料,非常值得学习
发表于 2024-3-17 08:31:15 | 显示全部楼层
冇钱喔改落 发表于 2015-8-4 19:07
没看懂,既然高温压缩机的蒸发器是低温压缩机的冷凝器,那就说明它们是串联起来的,既然是串联起来的就应该 ...

你没看仔细,你理解错误, 一级压缩机是给二级压缩机的冷凝器降温的,明白了吗?
发表于 2024-3-19 00:45:14 | 显示全部楼层
碳炭 发表于 2023-12-28 15:21
老师您好!请教一下:中间热交换器实际温度能有什么办法测量?手头有台赛默飞-86冰箱,二级不启动(主板 ...

拿温度计量一级的蒸发器也就是二级的冷凝器位置的温度,能不能过到-20.能达到此温度说明一级正常了,这时候二级已经满足启动要求了。依此检查 应该没难度吧。我门外汉理论上的,有结果分享一下。
发表于 2024-3-19 22:02:35 | 显示全部楼层
海尔的医疗冷柜是赛亚泰科生产的,抠搜的很,要一份温控器的调整方法都不给
发表于 2024-3-20 08:45:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-3-20 21:07:20 来自手机 | 显示全部楼层
维修控2014 发表于 2024-3-19 00:45
拿温度计量一级的蒸发器也就是二级的冷凝器位置的温度,能不能过到-20.能达到此温度说明一级正常了,这时 ...

一二中间热交换器是发泡密封保温的,维修尽量用最简单的方法,不去破发原有的
发表于 2024-3-20 21:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2024-3-19 22:02
海尔的医疗冷柜是赛亚泰科生产的,抠搜的很,要一份温控器的调整方法都不给 ...

给你干嘛?反正不给你也能搞定