楼主: 荣昌制冷

为什么冰箱冰柜的回气管不能结霜?

    [复制链接]
发表于 2017-6-6 21:38:02 | 显示全部楼层
学习了,以前没注意这些,有时都会加多点,就收工
发表于 2017-6-7 00:26:32 | 显示全部楼层
学习学习好的知识挺高兴的。
发表于 2017-6-8 11:47:31 | 显示全部楼层
理论上是这样。实际中很难看到一年四季回气管都不结霜的商用冷柜
 楼主| 发表于 2017-6-10 14:41:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-3-25 21:46 编辑

制冷设备包括哪些?哪些制冷设备的回气管为什么应该结霜?而哪些制冷设备的回气管为什么又不能结霜?
制冷设备在正常的运行中,都是相对稳定的工作状态,否则反应出的工况就正常不了!什么样的制冷系统,过热度是不尽相同的!什么4~8℃,什么“还增加5度”都是凭想象的瞎扯!连它的范围都没说到!知道冰箱冰柜系统正常的的过热度范围是多少吗?见过不任新旧哪台冰箱冰柜系统的回气管会结霜的?会结霜也是“正常的”?“不要紧的”?不懂别在这里到处误导!
发表于 2017-6-11 09:05:07 | 显示全部楼层
主要的并不是因为磨损问题,而是因为回气管一旦结霜,就是说系统里有湿蒸汽,结霜没有完全参与热交换以后的干蒸汽。就是因为湿蒸汽,进入压缩机,对于压缩机的伐片冲击大,造成伐片碎裂,这个过程叫“液击”,会把伐片击碎的。也就是压缩机完蛋了!所以,在压缩机吸气管稍远些的地方有点结霜还算正常,但如果是用膨胀阀的话,也是时隐时现的,不能一直有霜的,这段距离应该是比较长的,吸气温度应该在25~35度之间!无论是标准工况还是空调工况,都是这个要求······!
发表于 2017-6-20 17:06:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 剑寒飞雪 于 2017-6-20 17:07 编辑

谢谢荣昌老师,如果盘管时用6的管路换下8的管路对系统有什么影响呢?比如,加注冷媒量,压力变化等等
 楼主| 发表于 2017-6-20 17:31:25 | 显示全部楼层
剑寒飞雪 发表于 2017-6-20 17:06
谢谢荣昌老师,如果盘管时用6的管路换下8的管路对系统有什么影响呢?比如,加注冷媒量,压力变化等等

6mm管比8mm管小了百分之多少,就等于蒸发面积小了百分之多少。蒸发面积小了,也就是蒸发器的(换热)容积小了,系统制冷剂的循环面积和循环量都小了,那制冷剂的加注量肯定也是会减少的。但压力仍与箱温和环温相对应。
发表于 2017-11-10 09:58:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-11-10 10:05 编辑

加氟后制冷停机,二次开机后回气管结薄霜3秒后消失这算正常吗

说明还是稍微加多了一点,甚至比结露还多。荣昌制冷
发表于 2017-11-10 16:40:43 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-11-11 14:14:41 来自手机 | 显示全部楼层
回气管发凉,记住了,以前一直是结露
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 03:25 , Processed in 0.055735 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表