空调想改一个冷水机还请各位进来指点指点

[复制链接]
发表于 2015-8-2 15:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天用了700元收了一台8匹空调外机 想动手改一台工业冷水机。由于没有经验也不知从何下手 请各位大师指点指点。    1 计划用原机毛细管不改膨胀阀  2 蒸发器计划用12的铜管打圈不知需要多长  3 蒸发器放在一个0·5立方的水池,水池每小时循环15立方水  4  要求进出水温差15度       不知道这个条件能不能满足
  
1_看图王_看图王.jpg
2_看图王.jpg
IMG_20150802_150029_看图王_看图王_看图王.jpg
 楼主| 发表于 2015-8-2 15:53:37 | 显示全部楼层
补充一下该机只有一个低压保护开关高压是两个感温头 有必要装一个高压保护开关吗
发表于 2015-8-2 16:41:29 | 显示全部楼层
你开玩笑呢?5P热泵一小时制热水才0.4吨,你8P的就敢说一小时15吨的冷水量了?
 楼主| 发表于 2015-8-2 17:48:17 | 显示全部楼层
纠正一下 每小时的循环水量不是15立方 是5方各位各位看看能达到吗
发表于 2015-8-2 19:23:01 | 显示全部楼层
恐怕不行。水的比热容4200x15x5000/3600=87500W,你压缩机的名义制冷量只有12600W,差远了。
 楼主| 发表于 2015-8-2 20:23:03 | 显示全部楼层
心已不在 发表于 2015-8-2 19:23
恐怕不行。水的比热容4200x15x5000/3600=87500W,你压缩机的名义制冷量只有12600W,差远了。

那以我的压缩机名义制冷量怎样设计这个冷水机才合理呢
发表于 2015-8-2 20:29:42 | 显示全部楼层
转折点 发表于 2015-8-2 20:23
那以我的压缩机名义制冷量怎样设计这个冷水机才合理呢

这你得找专业师傅来设计咯。我不行。
发表于 2015-11-8 19:31:12 | 显示全部楼层
用个8P套管换热器不就行了 加个泵
发表于 2015-11-12 10:27:03 | 显示全部楼层
这个是谷轮5P的压缩机制冷量12000要查查参数楼主
发表于 2015-11-18 22:35:28 | 显示全部楼层
这个要看人家机器的散热量的 你做的是冷水机 看水温热源各方面的要求 这个和空调一样的 不要考虑水的多少 关键是热源 你就算水是15吨 热源少了也可以用 就是水温降得慢而已 如果热源大就算你带1吨水你都带不起来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 03:49 , Processed in 0.064632 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表