这台科龙空调是什么毛病?回气管结冰样,排除其他坛友说过的原因。

[复制链接]
发表于 2015-8-2 14:44:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户家房间面积二十平方,这台是五零的柜机啊。13年的机器 用的是r410制冷剂 定频空调,用户反映制冷效果不好
到用户家观察内机 出风口有雾气。但是风量不大。外机回气管结霜。
开启送风模式,高中低档风扇转速有明显变化。感觉风扇还可以但就是出风量比不上格力的。但是滤网很干净。
观察外风机,回气管结冰,外界翅片上有许多灰,测量压力有零点六。测量电流6。2安 额定电流七点3安
请教大家这种情况加氟可以不可以啊。
 楼主| 发表于 2015-8-2 14:46:21 来自手机 | 显示全部楼层
接着说我的检查流程:首先拿吹风机把外机清理干净,开机外接仍旧回气管结冰。
 楼主| 发表于 2015-8-2 14:47:56 来自手机 | 显示全部楼层
然后检查连接管子,没有压扁的地方。然后尝试放掉些制冷剂,回气管结霜的状况并没有减轻。直到粗细管同时结霜,意识到制冷剂放的太多了。
 楼主| 发表于 2015-8-2 14:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
第三次开始往里面加制冷剂,加着加着回去管竟然结冰消失啦,想请教大家这是什么原因,正常情况下不是制冷剂加多了回气管才会结冰吗?
 楼主| 发表于 2015-8-2 14:51:01 来自手机 | 显示全部楼层
最后回气管不结冰了。但是仍感觉出风口温度不正常,出风口风量太小,但是看风机转数还可以啊而且内机的翅片也很干净。是不是内风机的电容坏了?
 楼主| 发表于 2015-8-2 14:52:29 来自手机 | 显示全部楼层
最后收了用户三百块钱,但总是感觉心里不踏实,这钱能不能踏实的赚到手。大家帮帮忙看看这是什么故障?还是就是普通的缺制冷剂,还是有其他问题我没有查出来。。
 楼主| 发表于 2015-8-2 14:54:18 来自手机 | 显示全部楼层
对了加过制冷剂之后电流是7.1安
发表于 2015-8-2 14:58:26 | 显示全部楼层
柜机,明显的热交换不好,检查蒸发器的背面是不是太脏。?
发表于 2015-8-2 15:12:55 | 显示全部楼层
可能内机掉进东西了,多是纸巾什么的
发表于 2015-8-2 15:17:04 | 显示全部楼层
13年的机子应该是蒸发器背面太赞了,冷量散不出来。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-10 06:55 , Processed in 0.061937 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表