谷轮机组的问题。

[复制链接]
发表于 2015-8-1 23:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这两天冷库机组有点问题,机器是10P的水冷半封闭谷轮机组,库温-16度时测量三相电流分别是10.25安,11.30安,13.26安。这电流正常吗?但过载和缺相保护器不间断报警保护,保护器已调到最大值了,师傅们帮忙分析下是什么问题呢?会不会是保护器的问题呢?有劳各位帮忙给点意见,小弟不胜感激。
 楼主| 发表于 2015-8-2 07:12:20 | 显示全部楼层
过载保护器是这种
保护器.JPG
发表于 2015-8-2 07:42:35 来自手机 | 显示全部楼层
报什么故障,断相还是过载。
发表于 2015-8-2 08:22:29 来自手机 | 显示全部楼层
三厢电流不平衡?
 楼主| 发表于 2015-8-2 08:37:35 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2015-8-2 07:42
报什么故障,断相还是过载。

先报的是过载,然后停机断相灯亮黄灯。
 楼主| 发表于 2015-8-2 09:52:59 | 显示全部楼层
坐等大师出手解答。
发表于 2015-8-2 14:43:38 | 显示全部楼层
你那里是不是双压缩机?我这里5P的电流都在7-9安
 楼主| 发表于 2015-8-3 22:17:48 | 显示全部楼层
后来换了个保护器可以正常使用了。
发表于 2015-8-3 23:54:50 | 显示全部楼层
三项电流不平。看看接触器,保护器是不是有烧糊的现象