今天我们移了变压器,通电后,我发现电容补偿柜的自动补偿控制器显示负数,电容不会自己投入,电流互感器在电容柜上线没动,只是在变压器上换了个接线柱,也就是说原来在A相现在换到C相了,但是进电容柜的三根主线也是这样变的,这样做应不会影响吧。总的来说电容柜的进线是没有变,互感器的相也没有变,这个电容柜出现过一次这样的情况了,是自动补偿器坏了,也是出现的负数,换一个好了,但这次在移变压器前,我也没看是显示的什么数,现在想问一下大家,这次是什么情况,是我线接错了,还是自动补偿器有坏了。希望得到大家的帮助。
发表于 2015-7-31 18:53:58 | 显示全部楼层
你把这个图中的内容弄明白了 就知道如何处理 了
QQ截图20150731185312.jpg
 楼主| 发表于 2015-8-1 12:42:22 | 显示全部楼层
hankaifeng 发表于 2015-7-31 18:53
你把这个图中的内容弄明白了 就知道如何处理 了

那你说,是我的线接错了吗,
我看大部分都是说取两的电压,在取另一相的电流就可以了,
像我现在的情况是不是要把线给换回来,我不想换变压器的线了,我只换进电容拒的进线可以吗?
发表于 2015-8-1 22:16:31 来自手机 | 显示全部楼层
师傅给我们这些陡弟们讲进这个相量图好吗。
发表于 2015-8-3 18:16:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 雍周电器 于 2015-8-3 18:27 编辑

相位不对。互感器应该,和表是同相位
发表于 2015-10-23 18:59:56 | 显示全部楼层
你用的什么型号的自动补偿仪,自动鉴相的只要电流取样与电压取样不同相就行了。电流去样一定要在负载进线端
发表于 2015-10-29 18:12:41 | 显示全部楼层
检查一下接线,肯定接错了,看一下控制器说明书。
发表于 2015-11-1 18:38:38 | 显示全部楼层
支持楼上6#的说法。
发表于 2015-11-30 23:26:53 | 显示全部楼层
一般的控制器背面有接线图的
发表于 2015-12-3 13:52:20 | 显示全部楼层
同相位就是A相
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:44 , Processed in 0.063433 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表