格力空调四通阀解剖图——三花牌(通电制热)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-19 09:05:39 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-7-3 14:39
谢谢你。已纳入本版精华

谢谢周老师
 楼主| 发表于 2016-7-19 09:22:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 众信制冷 于 2016-7-19 09:23 编辑
西安周涛 发表于 2016-7-3 14:44
那个细管子行内叫制动管!不叫毛细管
四通阀坏多数都是制动管堵了,而不是尼龙块卡了


向周老师求助,前几天给一用户移机(外机不动只移内机),机子是美的  的变频空调,用的是R22雪种,用户说有几年没有用过了,说是好的,,我开机试了几分钟,发现内机蒸发器只上面结露,于是接上雪种表只有2.5公斤的压力,粗管也不凉,就跟用户说少了雪种要加雪种,拆下内机换到另一房间,装好后用雪种排空,开机-温度设到最低,加雪种,加到5KG公斤压力 回气管结了一点点露  运行10多分钟后内机显示P2,把雪种放些,放到2.5KG等压机冷了再试  还是运行10多分钟后内机显示P2。电流7.5A,    贴纸上标的额定电流是5.3A  请问周老师是哪出问题了。。
158468775994860540.jpg
428320072716008578.jpg
605152546090080006.jpg
836683103844899773.jpg
发表于 2018-2-4 22:16:39 | 显示全部楼层
众信制冷 发表于 2016-7-19 09:22
向周老师求助,前几天给一用户移机(外机不动只移内机),机子是美的  的变频空调,用的是R22雪种,用 ...

P2是压机顶盖温度到一定值了断路才显示P2,你先测量一下它阻值是否为零,如果不是肯定是保护了,那得查压机高温的原因了。
发表于 2019-7-24 08:20:22 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2021-5-14 18:22:15 | 显示全部楼层

谢谢分享