    前几天,接一个海尔 206 冰箱。检测为压缩机坏,然后,再将高压、低压分段打压 10 mpa 。
    保压 72 小时,高压、低压都不漏。
    换新压缩机后,再保压 24 小时,不漏。
    用 1.5 真空泵抽空 50 分钟,加 R600a 。
    试机正常,在冷冻室、冷藏室分别放上电子温度计,于是,去干别的活。。。
    1个多小时后,来看冷冻室温度,已经冰堵了,冷冻室温度为 -17.5°。于是关机。
   
    放掉冷媒,打开冷冻室和冷藏室两个门 1 个小时后,让自然升温到环境温度 35 °后,抽空 90 分钟。加媒。
    试机 1 小时,再次出现冰堵。

    再次放掉冷媒,将冰箱门打开,并且将冰箱移到室外阳光下,当两室温度上升到 45 °时,开启真空泵抽空 120 分钟。在移到室内。
    加媒,试机,1个小时后,再次出现冰堵。。。

    哎呀!无奈啊!我的天哪!心里什么感受说不出来。。。
   
    敬请各位大师帮帮忙,出出主意,帮帮我吧!谢谢了!
发表于 2015-7-30 23:38:45 | 显示全部楼层
你用的打压方法是压缩机打的气还是氮气。系统内的水分没排出来会一次又一次形成冰堵的。
发表于 2015-7-30 23:50:19 | 显示全部楼层
换过滤器试试,应该会解决 ,
发表于 2015-7-30 23:57:50 来自手机 | 显示全部楼层
光抽空作用不大,应该冲系统换过滤器再抽空
发表于 2015-7-30 23:59:16 | 显示全部楼层
换压缩机也会冰堵,少见!
发表于 2015-7-30 23:59:39 | 显示全部楼层
换压缩机打什么压啊!
发表于 2015-7-31 00:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
我的情况跟你的差不多,前两天接的一台美的82升单门冰箱,拿来后发现漏氟,打压发现是冷凝器漏,外挂散热片,抽空,加氟,开机半小时冰堵,在抽再堵,并且抽空时间一次比一次长,试了3次还是堵,由于白天比较忙没时间修,现在还放在一边没搞好。
发表于 2015-7-31 00:07:33 | 显示全部楼层
压缩机里面有水份,抽真空的同时开启压缩机空转至发烫然后再关机后继续抽空,直至压缩机冷却,这样有利于压缩机水分排出
发表于 2015-7-31 00:20:56 | 显示全部楼层
10MPA打压。。我也是醉了那么高的压力。。。。你应该在太阳下面晒着的时候开启压缩机,这个时候管路有空气的让他循环一下再抽真空,然后冰箱压缩机也一直开着 开20分钟左右
发表于 2015-7-31 07:35:33 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器没换?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 03:39 , Processed in 0.059806 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表